Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ГОСТ ПУЭ , ГОСТ ПУЭ

Апраксин
сообщение 25.9.2013, 18:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Доброго здоровья.
Работаю в больнице.
Задача: обосновать закрытие ветхой поликлиники и перевода ее в другое здание.
После дождя прорвало крышу со всеми вытекающими, но этого мало для обоснования нужно как сказали "Комплексный подход" описать всё мне поручили описать электрику визуально
В щитах проводка АПВ АППВ выключатели АЕ2044 (67 год постройки здание) УЗО нет ещё раз повторю это детская поликлиника.
Подскажите можно ли имея такие данные опираясь на ПУЭ ПТЭЭП или ГОСТы написать что всё плохо если да то какие госты или пуэ
Вопрос с замером ЗСИ отпадает в связи с недостатком средств и если закрывать то типа вроде и смысла в нём нет, сказали описать так.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 25.9.2013, 21:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А выводы о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации, мне кажется, должна делать комиссия,
От автора потребовали (наверное как от специалиста) описать состояние электрики и определить её годность/негодность для дальнейшей эксплуатации. ИМХО, весьма сомнительное требование, т.к. чтобы давать какие-либо экспертные заключения надо иметь на это какие-либо полномочия ну и соответственно быть экспертом. Если же нужна только типа служебной записки для главврача, то при невозможности провести измерения я думаю можно оттолкнуться от срока службы АППВ, автоматов и пр оборудования, если найти такие данные в ГОСТах. Потом проверьте соответствие сечения проводов реальным нагрузкам, наверняка не соответствует. Заземление - есть ли, нет ли и в каком состоянии, Найдите паспорта на оборудование, которое требует применения УЗО, и которых у вас нет. Чтобы все это привести в норму потребуется реконструкция систем электроснабжения, а это уже в соответствии с требованиями ПУЭ 7. Прикиньте стоимость нового оборудования, затраты на его монтаж, испытания и представтьте все это вашим боссам.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы