Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке. Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит, что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил). Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова). Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В данном случае от щита учета приходит TN-C. Делим ее (TN-C-S) в щите здания. У вас после счетчика нету отдельных N и PE, а совмещенный PEN. Граница балансовой принадлежности (место установки прибора учета) и ввод в здание это разные вещи. Даже формально ввод вздание это ваш квартирный щиток. Вот на вводе в здание вы и делите PEN на N и PE и получаете TN-C-S. А если перемычку не ставите по получаете ТТ. В некоторых случаях ТТ оправдана (поищите на форуме были обсуждаловки в каких случаях стоит все же предпочесть ТТ).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |