подсыпка для кабеля , толщина песчанной подушки при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подсыпка для кабеля , толщина песчанной подушки при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее |
1.5.2013, 9:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 32890 |
Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...(
|
|
|
![]() |
25.9.2013, 3:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата На 100 метрів кабеля= 7 кубічних метрів піску та 800 кг.цегли. Перевод от Sinus На 10 метров кабеля - 7 кубических метров песка и 800 кг глиняного кирпича. ------------------------------------------------------------------------------------------------ От себя напишу - на 0,4 кВ кирпичи укладывать не обязательно (в РФ) достаточно сигнальной ленты. PS всегда думал что кирпичи измеряются штуками. Сообщение отредактировал Sinus - 25.9.2013, 3:16 |
|
|
ProXNHdei подсыпка для кабеля 1.5.2013, 9:06
OBON Цитата(ProXNHdei @ 1.5.2013, 12:06) Подск... 2.5.2013, 7:17
Ольга ВТГ Цитата(OBON @ 2.5.2013, 7:17) Склоняюсь к... 24.9.2013, 22:51
Гость сочувствующий Цитата(Sinus @ 25.9.2013, 3:15) ...От себ... 25.9.2013, 9:07![]() ![]() ![]() |
|