Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рычаг УЗО (диф.автомата) , Не отбивает до конца рычаг

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.9.2013, 4:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?

Приобрел два диф-автомата фирмы ETIMAT - KZS-2M (30 мА). После установки рачаг взвода срабатывал корректно при нажатии кнопки TEST. Но, после 3-5 раза УЗО отрабатывает, но сам рычаг остается как бы в положении ВКЛ, т.е. не опускается сам вниз.

Так чтобы что-то ему конкретно мешало, сказать не могу. При чем характерно, два узо (кухня, ванная) и на обоих такая проблема. Третье, однако другой модели и характеристик (300мА) отрабатывает корректно, отбивая рычаг вниз.

Эксперты, что можете посоветовать. Возможно как-то смазать или это обычная конструктивная проблема или может брак.

Не то чтобы мешает, но иногда сбивает с толку.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2013, 14:48
Сообщение #2





Гости






Спасибо. Ход довольно велик, но ход срабатывания действительно мал.
Уточнил таки у продавцов, так как в документации упоминания об этом не нашел. И таки да, это такой принцип работы. Руками выключил, значит до конца, а если сработал, то только флаг меняется и на половину сам рычажок.

Так что вопрос можно считать закрытым.

Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы