Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор сечения кабеля , для 3-фазного двигателя

Olegich71
сообщение 21.9.2013, 14:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Я посчитал потребляемый ток большого электродвигателем по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД). Получилось 107 Ампер. По таблицам на такой ток нужен 35 мм2. Но вот вопрос, 35 мм2 - это суммарное сечение или нужен кабель 3х35мм2 + земля? Только не из разряда "ставь и не парься", а как было бы правильно?

P.S. Касательно трехфазных трансформаторов тот же вопрос. Когда считают сечение кабеля от него, зная ток, получится сечение одной жилы из трёх или общее?

Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
technik43
сообщение 21.9.2013, 19:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Да.Вернее, для одной жилы кабеля.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 19:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(technik43 @ 21.9.2013, 19:43) *
Да.Вернее, для одной жилы кабеля.

Ну теоретически я могу взять 3 отдельных одножильных кабеля icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему