Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор напряжения , куда подключаться

Olegich71
сообщение 17.9.2013, 19:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Olegich71
сообщение 19.9.2013, 17:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?

P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях?

Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.9.2013, 18:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.9.2013, 9:36
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:06) *
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен.

Гармоники и коэффициент мощности это два отдельных явления. Я как раз недавно интересовался вопросом гармоник в компьютерной технике. При определенном содержании этих гармоник нужно предусматривать сечение нулевого проводника в трехфазной сети в корень из трех раз больше фазного. Но если раньше просто это предусматривали и все, то сейчас с развитием техники блоки стали уже более продвинутые (пассивная и активная коррекция мощности). Вот и хотел я узнать, актуально ли для современного компьютера большое содержание гармоник, но не смог найти данных по этому поводу.

Цитата
А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?

Я не хочу сказать, что у вас будут проблемы. Если бесперебойник подбирают на конторе, которая профессионально ими занимается и они в курсе, что работать ему в паре с дизелем, то проблем не будет. Ну а специфические моменты вот какие.
Резкий, наброс нагрузки на генератор приводит к просадке напряжения и частоты на некоторое время, что может восприниматься бесперебойником, как авария сети. В большенстве своем онлайн бесперебойники садят нагрузку на сеть плавно так что этот аспект сейчас не очень актуален, как некоторое время назад. Нестабильность (в некоторых пределах) частоты в рабочем режиме тоже может восприниматься как авария и обычно для работы с дизезем выбирают ИБП с расширеным диапазоном входной частоты при которой бесперебойник не переходит на батареи. Пару лет назад у производителей были отдельные линейки моделей, которые позиционировались как "для работы с дизелем". Все ли бесперебойники профессионального класса на сегодняшний день "дружат" с дизелем или по прежнему сохраняется деление по линейкам моделей я не в курсе.
И вопрос перехода на байпас, при котором на дизель содиться "некондиционированная" нагрузка. Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна.

Еще сам входной выпрямитель бесперебойника был источником гармоник, особенно 6- пульсные выпрямители. В настоящий момент уже тоже не актуально и практически все бесперебойники професситонального класса шумят мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olegich71   Выбор напряжения   17.9.2013, 19:41
- - Костян челябинский   Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощнос...   17.9.2013, 19:45
- - Olegich71   Я как раз-таки и думаю над проектом Хочу вас заве...   17.9.2013, 20:06
- - Мастер Джу   Вы работайте в Google? http://habrahabr.ru/compan...   17.9.2013, 21:05
- - Olegich71   Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ...   17.9.2013, 21:15
- - S-cream   Вы тепловую мощность с электрической не путаете? А...   17.9.2013, 21:17
|- - Olegich71   Цитата(S-cream @ 17.9.2013, 20:17) В...   17.9.2013, 21:20
- - Мастер Джу   Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 2:15) Не со...   17.9.2013, 21:25
- - S-cream   Olegich71, Вам правильно заметили, что 600 кВт это...   17.9.2013, 21:28
- - Olegich71   Там человек в посте #5 дал ссылку, почитайте. Я то...   17.9.2013, 21:30
- - с2н5он   А категория какая? Возможно придётся ставить отдел...   17.9.2013, 21:46
- - Olegich71   Если я правильно говорю, то это CAT5.   17.9.2013, 21:52
- - Мастер Джу   Нет такой категории. Почитайте прежде чем что то ...   17.9.2013, 22:30
- - с2н5он   ТС просто не понял, он про своё, про связь   17.9.2013, 23:07
- - Мастер Джу   Он на форуме электрик спрашивает. Ссылка полезна д...   17.9.2013, 23:18
- - Pantryk   На самом деле максимальная мощность одной стойки (...   18.9.2013, 10:24
|- - Olegich71   Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 9:24) Свое ВР...   18.9.2013, 10:39
- - Сергей Г   ЦитатаА категория какая? Возможно придётся ставить...   18.9.2013, 10:39
- - Сергей Г   Цитатаили как? 1. Свое РП 10 кВ с мин 2 не зависим...   18.9.2013, 10:45
- - Olegich71   А что такое РП и БРПС? Я просто из Латвии мы тут п...   18.9.2013, 10:50
- - Сергей Г   ПС а может и 3 ТП по 2 транса, смотря от площадей   18.9.2013, 10:51
- - Pantryk   Нагрузка 600, генератор 350. Вероятнее всего 600 э...   18.9.2013, 11:09
- - с2н5он   А Вы не пробовали обратиться в сетевую организацию...   18.9.2013, 11:53
- - Olegich71   Пробовали, они этим и занимаются сейчас, но хочетс...   18.9.2013, 12:02
- - Pantryk   Почему 6000 А? У вас же трехфазные вводы. Получает...   18.9.2013, 12:09
- - shpinel   Вводы от ТП у Вас будут 380/220В. Они (кабели) буд...   18.9.2013, 12:11
- - Olegich71   Ну так нагрузка то 230-вольтная.   18.9.2013, 12:11
- - Pantryk   230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется п...   18.9.2013, 12:12
|- - Olegich71   Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 11:12) 230 во...   18.9.2013, 12:19
- - Сергей Г   Цитата230 вольтовая нагрузка равномерно распределя...   18.9.2013, 12:19
- - Pantryk   ну абсолютно равномерно нет, но более менее получи...   18.9.2013, 12:22
|- - Olegich71   Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 11:22) ну абс...   18.9.2013, 12:42
- - Сергей Г   ЦитатаЯ тут глянул, есть провода до 1 кВ до 1000 А...   18.9.2013, 13:51
- - с2н5он   логика выбора - допустимый ток и потери напряжения...   18.9.2013, 13:53
- - Сергей Г   Цитатачеловеку 1. просто интересно а мне интересно...   18.9.2013, 14:02
- - Olegich71   Если я вам дам точные нагрузки, площади, этажность...   18.9.2013, 14:08
|- - Pantryk   Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 14:08) Но е...   18.9.2013, 14:36
- - Сергей Г   ЦитатаНо если интересно - ввод в здание в подвале....   18.9.2013, 14:30
- - Сергей Г   Цитатагде будет дизель стоять во-во, у меня 30 кВт...   18.9.2013, 14:52
- - Olegich71   Дизель будет стоять на улице в 100 метрах от ввода...   18.9.2013, 15:50
- - uvk2   Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 13:12) 230 во...   18.9.2013, 17:35
- - Работник   Был у меня подобный объект. Два ввода по 400 А , д...   19.9.2013, 8:50
- - Olegich71   Работник, спасибо за информацию! Кстати, вопр...   19.9.2013, 12:05
- - Shturman1   Цитатазначит его полная мощность будет 350 * cos =...   19.9.2013, 12:14
|- - Olegich71   Цитата(Shturman1 @ 19.9.2013, 12:14) да, ...   19.9.2013, 12:24
- - Shturman1   2,5 кв.мм кабель медный. автомат 16 А. И можете сп...   19.9.2013, 12:27
- - Pantryk   Вот еще такой маловероятный момент, но все же. Есл...   19.9.2013, 15:13
|- - Olegich71   Цитата(Pantryk @ 19.9.2013, 15:13) В тако...   19.9.2013, 15:49
|- - Viktor2004   Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:49) Поче...   21.9.2013, 17:45
- - Pantryk   Потому, что высокое содержание гармоник от импульс...   19.9.2013, 16:19
- - Olegich71   Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, та...   19.9.2013, 17:06
|- - Pantryk   Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:06) Коэф...   20.9.2013, 9:36
|- - Olegich71   Цитата(Pantryk @ 20.9.2013, 9:36) Онлайн ...   20.9.2013, 11:10
|- - Pantryk   Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 11:10) ... ...   20.9.2013, 11:45
- - Работник   ЦитатаP.S. Мощность охладительной установки 44,5 к...   20.9.2013, 7:53
- - Shturman1   ЦитатаИх то раскидать по фазам можно, но если выру...   20.9.2013, 11:14
- - Работник   50 кВт врятли, но у меня был однофазник на 80 А. И...   20.9.2013, 11:21
- - Olegich71   250 кВт общая однофазная нагрузка в одной комнате....   20.9.2013, 11:29
- - Olegich71   Ещё такую информация нашёл: "ИБП с трехфазным...   20.9.2013, 11:56
- - Roman D   Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 10:56) А к ...   20.9.2013, 18:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 22:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены