Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?
P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях? Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.9.2013, 18:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. Гармоники и коэффициент мощности это два отдельных явления. Я как раз недавно интересовался вопросом гармоник в компьютерной технике. При определенном содержании этих гармоник нужно предусматривать сечение нулевого проводника в трехфазной сети в корень из трех раз больше фазного. Но если раньше просто это предусматривали и все, то сейчас с развитием техники блоки стали уже более продвинутые (пассивная и активная коррекция мощности). Вот и хотел я узнать, актуально ли для современного компьютера большое содержание гармоник, но не смог найти данных по этому поводу. Цитата А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах? Я не хочу сказать, что у вас будут проблемы. Если бесперебойник подбирают на конторе, которая профессионально ими занимается и они в курсе, что работать ему в паре с дизелем, то проблем не будет. Ну а специфические моменты вот какие. Резкий, наброс нагрузки на генератор приводит к просадке напряжения и частоты на некоторое время, что может восприниматься бесперебойником, как авария сети. В большенстве своем онлайн бесперебойники садят нагрузку на сеть плавно так что этот аспект сейчас не очень актуален, как некоторое время назад. Нестабильность (в некоторых пределах) частоты в рабочем режиме тоже может восприниматься как авария и обычно для работы с дизезем выбирают ИБП с расширеным диапазоном входной частоты при которой бесперебойник не переходит на батареи. Пару лет назад у производителей были отдельные линейки моделей, которые позиционировались как "для работы с дизелем". Все ли бесперебойники профессионального класса на сегодняшний день "дружат" с дизелем или по прежнему сохраняется деление по линейкам моделей я не в курсе. И вопрос перехода на байпас, при котором на дизель содиться "некондиционированная" нагрузка. Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна. Еще сам входной выпрямитель бесперебойника был источником гармоник, особенно 6- пульсные выпрямители. В настоящий момент уже тоже не актуально и практически все бесперебойники професситонального класса шумят мало. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |