Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблемы эл.двигателя , Проблемы эл.двигателя

Гость_Новатор_*
сообщение 19.9.2013, 17:38
Сообщение #1





Гости






Эл.двигатель 75кВт,1500 об/м, стоит на насосе КФС 250/63, греется до температуры 75 град.С, двигатель новый, 380/660, подключен по треугольнику, подскажите причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 19.9.2013, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3282
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Вопрос конечно интересный.
75 градусов - нормальная температура для двигателя работающего с нагрузкой.( надо смотреть паспорт двигателя )
ответ на вас вопрос тянет на докторскую диссертацию
НИ данных о напоре, всасе , диаметр трубы , высоте подъёма , жидкости.
1 Неправильно выбран насос
2 неправильно выбран двигатель
3 Механическая неисправность насоса
4 Механическая неисправность двигателя
5 электрическая неисправность двигателя
6 неправильно выбран труба на напоре
7 труба забилась
задвижка не до конца открыта
8 плохая центровка
9 нет обдува двигателя
10 жара в помещении
11 плохая сеть
12 неправильно выбран питающий кабель
итд
мне отсюда плохо видно и ничего ни слышно
Вообще то нужно 90 кВт
http://ooonkmz.com/ru/electric_motors/1
посмотрите насосы центробежные

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2013, 18:39


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Новатор   Проблемы эл.двигателя   19.9.2013, 17:38
- - moshkarow   Вопрос конечно интересный. 75 градусов - нормальна...   19.9.2013, 18:07
- - Новатор   1. Теплосеть объемом в 40 м3. 2. Двигатель согласн...   19.9.2013, 18:29
|- - protector   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 18:29) Насос ...   19.9.2013, 20:05
- - moshkarow   проверить уставку автомата и теплового реле выстав...   19.9.2013, 18:55
- - Новатор   Диаметр трубы до потребителя 150мм, а расстояние д...   19.9.2013, 19:07
- - шахтер   Хотелось узнать название фирмы изготовителя вашего...   19.9.2013, 20:07
- - Новатор   А если подключить двигатель по "звезде"?...   19.9.2013, 20:12
- - protector   По звезде нельзя. А если задвижку прикрыть? Какой...   19.9.2013, 20:33
- - Новатор   Прикрываем задвижку на подаче 5 атм. ток нагрузки ...   19.9.2013, 20:50
|- - protector   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 20:50) Насос ...   19.9.2013, 21:17
|- - с2н5он   Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 21:50) но на ...   19.9.2013, 23:27
- - moshkarow   Если не секрет , кто рассчитывал насос ? Из чего ...   20.9.2013, 9:09
- - с2н5он   К — консольный; Ф — фекальный   20.9.2013, 11:01
- - moshkarow   Что делать ? Cтавить последовательно еще один нас...   20.9.2013, 11:59
- - с2н5он   Менять Повысить давление на входе установкой друго...   20.9.2013, 12:56