Требуется сделать ТП внутренней установки для цеха. Вот такой вопрос возник.
Допускается ли установка КТП с двумя трансформаторами ТМГ 1600 кВА в одном помещении вместе с РУ 6кВ и РУ 0,4кВ этой же ТП (с сухими все понятно)? Т.е. по принципу обычной внутрицеховой КТП. Или трансформаторы следует размещать в отдельных камерах, а распред. устройства отдельно? Вот выдержка из ПУЭ: "4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.9[Image] , расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85. Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат. Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118." Если трансформаторы нужно устанавливать в отдельных камерах, то это уже выходит не совсем КТП, а обычная встроенная ТП. При этом я видел решение внутрицеховой однорядной и двухрядной КТП с двумя масляными трансформаторами по 630кВА у Чебоксарского завода. Да и Минский такие выпускает. Как же тогда их использовать? Или я не правильно понимаю ПУЭ? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_5623_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
К сожалению ни в одном из этих пунктов нет четкого разрешения установки масляных трансформаторов в составе КТП. А в п. 4.2.216 стоит прямой запрет.
При этом в пп. 4.2.114, 4.2.122 сказано: "...Требования, приведенные в 4.2.115 - 4.2.121, учитывают особенности внутрицеховых РУ и ПС напряжением до 35 кВ промышленных предприятий, которые должны также отвечать другим требованиям настоящей главы в той мере, в какой они не изменены..." "...Требования, приведенные в 4.2.123 - 4.2.132, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ. Во всем остальном, не оговоренном в 4.2.123 - 4.2.132, следует руководствоваться требованиями других параграфов данной главы..." Т.е. выходит, что если нет четкого разрешения, то действует п. 4.2.216. А вот КТПЦ завода им. Козлова. На фотографии видно, что у них используются масляные трансформаторы http://www.metz.by/russian/ktp29.htm |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:15 |
|
![]() |