![]() Выбор напряжения , куда подключаться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор напряжения , куда подключаться |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата человеку 1. просто интересно а мне интересно как я могу дать хоть какой-то ответ не располагая основными параметрами, а это не только мощность (не понятно какая), это + площади, + этажность, + центра нагрузок. Может тут нужен вариант с 10 маломощными ТП, а может 1 ТП с офигезным шинопроводом и ветками. Ему предложили магистральную схему питания или радиальную |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |