![]() Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 ![]() |
Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке. Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит, что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил). Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова). Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По большому счёту, автору просто не повезло с "сервисником"... В паспорте на котёл не указано про функциональное заземление, а "русским по белому" написано "РЕ". А посему, не важно какая система TNCS, TNS или ТТ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |