Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощность средней фабрики или небольшого завода. Площадью около 1000 (тысячи) кв. метров. Какая к черту комната, да еще серверная? При таких мощностях проект обязателен. В него и смотрите, куда подключаться. А если все таки попутали с мощностью, отпишитесь.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |