![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На самом деле это не 3 разных параметра. Просто в соответствии с разными нормами (первая для жилья и общественных зданий, где есть доступ неквалифицированного персонала, вторая для промышленности). Для жилья требования жоще, поэтому значение по этому стандарту меньше. Icn - номинальная отключающая способность. По ней выбирается автомат в соответствии с ожидаемым током кз линии. Она указывается в прамоугольной рамке на самом выключателе. Если без рамки, тогда это по стандарту промышленному. Согласно определения ГОСТ Р 50345-2010.
Цитата 5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) Номинальная наибольшая отключающая способность - это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем. Примечание - Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (Icn) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (Icu) (см. таблицу 18). Предельная отключающая способность - это ток, который может отключить АВ, при этом он может сохранить или не сохранить свою работоспособность (Icu, u = ultimate "передельный, максимальный"), но при этом он должен оставаться электрически безопасным. Цитата 3.5.5.1 предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления. Рабочая отключающая способность, это ток, который может отключить и сохранить все свои характеристики ( Ics, s = service "обслуживание, служба"). Гарантируется трехкратное отключение тока Ics. Цитата 3.5.5.2 рабочая наибольшая отключающая способность (service short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, предусматривают способность выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления. Цитата 9.12.11.4.1 Соотношение между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями (коэффициент ) Соотношение коэффициента между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями должно соответствовать указанному в таблице 18. Таблица 18 - Соотношение между рабочей (Ics) и номинальной (Icn) наибольшими отключающими способностями (коэффициент K ) Icn, A K До 6000 включ. 1,00 Св. 6000 до 10000 включ. 0,75 * Св. 10000 0,50 ** * Минимальное значение Ics =6000 А. ** Минимальное значение Ics =7500 А. Т.е. Icn это тоже самое что и Icu. Если указано 6000 в квадратике, то как минимум Icn=Icu=Ics=6000А. Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500. Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные. Сообщение отредактировал Pantryk - 17.9.2013, 12:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные. Я в курсе, спасибо. В моем сообщении я же не просто так ГОСТы указал. Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500. В промышленном стандарте нет Icn, в нем есть Icu. Т.е. Вы советуете ориентироваться на Icu, так как в ГРЩ нет доступа неквалифицированного персонала? Сообщение отредактировал SAIGAK - 17.9.2013, 18:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 10:53 |
|
![]() |