Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 ![]() |
Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке. Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит, что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил). Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова). Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Скорее всего, паспортом котла предусмотрено не защитное (РЕ), а функциональное заземление (FE) - оно как раз для электроники и "придумано".
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |