Горит оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Горит оборудование |
| Гость_kate_sm_* |
17.9.2013, 14:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здание Евросети. Рядом здание макдональдса. От одного щитка питаются здания.
Сгорают компьютеры в евросети, 3 фазы, счетчики показывают 300 В. Ставили стабилизатор на 5 кВт - сгорел. В чем может быть причина? С чего начать поиск причины? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
17.9.2013, 14:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А в розетках какое напряжение? Не замеряли? - запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс) сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь. Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование. Просто хочу знать, на что смотреть, какие вопросы задавать,знать возможные причины, чтобы потом при замерах у электриков спрашивать и выяснять по ходу. |
|
|
kate_sm Горит оборудование 17.9.2013, 14:25
Shturman1 Цитатасчетчики показывают 300 В
Это что линейное и... 17.9.2013, 14:27
kate_sm фазное напряжение, которое должно быть 220 В 17.9.2013, 14:29
Shturman1 Первое что приходит в голову это не надежный конта... 17.9.2013, 14:33
kate_sm спасибо! обязатеольно проверим.
а может быть п... 17.9.2013, 14:39
Сергей Г Цитатаили перекос фаз выводит из строя технику из-... 17.9.2013, 14:48
Работник Такой перекос только от обрыва нуля. 17.9.2013, 14:56
Dimka1 Цитата(Гость @ 17.9.2013, 15:57) сейчас, ... 17.9.2013, 15:13
kate_sm Цитата(Dimka1 @ 17.9.2013, 15:13) а измер... 17.9.2013, 15:16
Roman D Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 15:16) так и ... 17.9.2013, 15:20
kate_sm Цитата(Roman D @ 17.9.2013, 15:20) И не т... 17.9.2013, 15:27
Dimka1 Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 16:27) что им... 17.9.2013, 16:07
Roman D Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 14:27) что им... 17.9.2013, 16:54
kate_sm токовые клещи.
что за тестер? 17.9.2013, 16:10
зелёный желторотик Макдональдс наверняка электричеством готовит (сомн... 17.9.2013, 16:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:15 |
|
|
|
|