Заземление или зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление или зануление |
16.4.2005, 18:45
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
С инспекцией электронадзора сталкиваюсь очень редко.
Возник вопрос возможно дилетантский. В ПУЭ в раделе о заземлении написано примерно так: "... заземлению или занулению подлежат...." далее - перечень электроустройств. Так значит что? Устройства вошедшие в этот перечень я могу заземлять или занулять по своему усмотрению? Но ведь это разные вещи. Проясните пожалуйста ситуацию. |
|
|
![]() |
21.4.2005, 23:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Написали нам на скорую руку новую сказку.
Вот и будем ей теперь руководствоваться Цитата(Новое ПУЭ) 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Цитата(Новое ПУЭ) 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.
Всё правильно говорите - зануление у вас. Цитата(Viktor2004) подключена 4х жильным проводом к источнику питания
А нейтраль как заземлили? Цитата(Viktor2004) 4-я жила PEN соединена как с рабочим нулем, так и с корпусом конструкции.
У вас TN-C. Цитата(Новое ПУЭ) 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление РEN-проводника рекомендуется, но не обязывает. Цитата(Новое ПУЭ) 1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.
Ага, а здесь уже "должен". Есть повод прикопаться. Я бы на вашем месте сделал это повторное заземление у атракциона. Надёжней. Вам что-то мешает? Копать придётся? |
|
|
Viktor2004 Заземление или зануление 16.4.2005, 18:45
Diviner Думаю выбора у вас особого нет.
Всё зависит от реж... 21.4.2005, 11:20
Viktor2004 Непонял? А какие у нейтрали бывают режимы? У нас к... 21.4.2005, 19:18
Viktor2004 На самом деле у меня все заземлено на контур. Я пр... 22.4.2005, 7:57
Diviner Я недавно заинтересовался этими новыми стандартами... 22.4.2005, 12:14
Viktor2004 У нас если аттракцион мощный, на нем стоит мощное ... 22.4.2005, 16:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 5:11 |
|
|
|
|