Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление или зануление

Viktor2004
сообщение 16.4.2005, 18:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



С инспекцией электронадзора сталкиваюсь очень редко.
Возник вопрос возможно дилетантский.

В ПУЭ в раделе о заземлении написано примерно так:
"... заземлению или занулению подлежат...." далее - перечень электроустройств.
Так значит что? Устройства вошедшие в этот перечень я могу заземлять или занулять по своему усмотрению? Но ведь это разные вещи.
Проясните пожалуйста ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Diviner
сообщение 21.4.2005, 23:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Написали нам на скорую руку новую сказку.
Вот и будем ей теперь руководствоваться icon_smile.gif

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.


Всё правильно говорите - зануление у вас.

Цитата(Viktor2004)
подключена 4х жильным проводом к источнику питания

А нейтраль как заземлили?

Цитата(Viktor2004)
4-я жила PEN соединена как с рабочим нулем, так и с корпусом конструкции.

У вас TN-C.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление РEN-проводника рекомендуется, но не обязывает.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.

Ага, а здесь уже "должен". Есть повод прикопаться.

Я бы на вашем месте сделал это повторное заземление у атракциона. Надёжней.
Вам что-то мешает? Копать придётся?
Вернуться в начало страницы