Здравствуйте коллеги. Делаю проект небольшого цеха по сборке мебели в существующем здании. Полы уже выложены плиткой. Поэтому заказчик отвергает подвод питания к станкам в полу в трубах (не хочет ломать уложенную плитку). Я хотел предложить проложить кабели в напольных кабельных каналах (пластиковых или алюминиевых) или в трубах по полу. Но более опытный инженер сказал мне что прокладка кабелей в трубах по полу запрещена (был у него случай когда написали замечание по поводу прокладки кабелей в вент камере по полу). Ну а потом вообще подумав сказал, что получается и напольные кабельные каналы запрещены у нас.
Искал в НТД прямой запрет на прокладку по полу в кабельных каналах или трубах, либо разрешение такой прокладки. Ничего не нашел.
Может кто сталкивался? Подскажите как действовать в этой ситуации. Хотелось бы аргументированно объяснить заказчику почему придется ломать плитку (если возможна только прокладка в полу), или объяснить коллеге почему можно прокладывать по полу (если можно).
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- soll_72   Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах   16.9.2013, 9:51
- - Работник   Нормативку не подскажу, но по памяти допускатся в ...   16.9.2013, 9:57
- - ORGANIZM®   С электротехнической точки зрения, по полу в сталь...   16.9.2013, 11:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 16.9.2013, 11:11) ...Я...   16.9.2013, 12:55
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.9.2013, 13...   16.9.2013, 13:43
- - Shturman1   ЦитатаКроме этого рассматрите вариант прокладки ка...   16.9.2013, 12:08
- - Работник   Вполне может быть. Поэтому и пишу Цитатарассматрит...   16.9.2013, 13:11
- - soll_72   Нет, кран-балки в цеху нет. Там несколько помещени...   16.9.2013, 14:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(soll_72 @ 16.9.2013, 14:43) Нет, к...   17.9.2013, 7:48
- - ORGANIZM®   Ну, к примеру мы делали швейный цех, так просто ус...   17.9.2013, 6:25
- - soll_72   ну я не говорю что она плоха. Я пока думаю. Вот к...   17.9.2013, 8:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(soll_72 @ 17.9.2013, 8:06) Вот кст...   19.9.2013, 11:44
- - Работник   А есть ли смысл идти по потолку? Часто применяют к...   17.9.2013, 8:14
- - ORGANIZM®   А ровный и не нужен. Шпильки или кронштейны. Все р...   17.9.2013, 8:15
- - с2н5он   кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на...   17.9.2013, 9:19
|- - soll_72   Цитата(с2н5он @ 17.9.2013, 9:19) кабель н...   17.9.2013, 10:46
- - ORGANIZM®   По поводу пожароопасного помещения. Проект есть? А...   17.9.2013, 11:01
- - belok5   Посмотрите линейку ДКС в части кабеленесущих конст...   17.9.2013, 14:48
- - soll_72   Заказчик еще хочет чтобы я подвесил розетки над ст...   19.9.2013, 8:54
- - ORGANIZM®   Пульты управления кран-балками можно подвешивать.....   19.9.2013, 9:22
- - soll_72   а вы не помните требование о том что розетки нельз...   19.9.2013, 10:01
|- - ORGANIZM®   Цитата(soll_72 @ 19.9.2013, 11:01) а вы н...   19.9.2013, 11:19
- - soll_72   технологи уже сделали проект. показали места подво...   23.9.2013, 7:15
|- - ORGANIZM®   Цитата(soll_72 @ 23.9.2013, 7:15) И где т...   23.9.2013, 8:37
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 8:37) .. пр...   23.9.2013, 9:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 23.9.2013, 9:54) Не прикоп...   23.9.2013, 10:07
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 11:07) А об...   23.9.2013, 22:05
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 23.9.2013, 23:05) В порядк...   24.9.2013, 5:59
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 24.9.2013, 5:59) У мен...   24.9.2013, 9:00
- - scasi   Задам свой вопрос в данной теме. Сейчас делаю монт...   22.10.2013, 16:02
- - Гость_Андрей_*   Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких случая...   14.2.2015, 10:16