Ростехнадзор потребовал установть светильники с плафонами в прорабских помещениях и бытовках, в настоящее время светильники без плафонов и рассеивателей. Каким пунктом в ПУЭ это регламинтирутеся? Что-то не нашел ничего лишь требования к установке.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ростехнадзор потребовал установть светильники с плафонами в прорабских помещениях и бытовках, в настоящее время светильники без плафонов и рассеивателей. Каким пунктом в ПУЭ это регламинтирутеся? Что-то не нашел ничего лишь требования к установке. Эти помещения у Вас мобильные, металлические? Тогда инспектор РТН мог сослаться вот на этот пункт ПУЭ: "6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |