Вопрос по требованию к освещению помещений.

Nomatter
сообщение 12.9.2013, 4:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Ростехнадзор потребовал установть светильники с плафонами в прорабских помещениях и бытовках, в настоящее время светильники без плафонов и рассеивателей. Каким пунктом в ПУЭ это регламинтирутеся? Что-то не нашел ничего лишь требования к установке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.9.2013, 22:12
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nomatter @ 12.9.2013, 4:29) *
Ростехнадзор потребовал установть светильники с плафонами в прорабских помещениях и бытовках, в настоящее время светильники без плафонов и рассеивателей. Каким пунктом в ПУЭ это регламинтирутеся? Что-то не нашел ничего лишь требования к установке.

Эти помещения у Вас мобильные, металлические? Тогда инспектор РТН мог сослаться вот на этот пункт ПУЭ: "6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены