Обеспечение нужной категории надежности электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обеспечение нужной категории надежности электроснабжения |
10.9.2013, 11:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 35414 |
Здравствуете. Вопрос связан с СП 31-110-2003, в котором указано какой категорией надежности должен обладать определенный функциональный объект. Но не ясно по каким правилам определяется какая категория надежности оборудования по-факту. Есть какие документы, по которым это можно определить?
|
|
|
![]() |
12.9.2013, 17:54
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Я о другом. В каких документах указывается, что вот это оборудование подходит для этой категории надежности, а вот это нет. Его лучше ставить на эту категорию надежности Цитата определяется технологическим процессом например, светильник над операционным столом в больнице - какая категория? а если его поставить дома в гараже? какая будет? тут больше сфера технолога, когда был проектантом мне категорийность задавал технолог, а я уже прописывал дальше, стеклоплавильная печь может быть как I, II, III категорий в зависимости от типа, мощности и т. д. |
|
|
12.9.2013, 18:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 35414 |
тут больше сфера технолога, когда был проектантом мне категорийность задавал технолог, а я уже прописывал дальше, стеклоплавильная печь может быть как I, II, III категорий в зависимости от типа, мощности и т. д. То есть это в документации на оборудование прописывается? |
|
|
yannay Обеспечение нужной категории надежности электроснабжения 10.9.2013, 11:08
KVA В случаях когда полное ограничение режима потребле... 12.9.2013, 15:19
yannay Я о другом. В каких документах указывается, что во... 12.9.2013, 15:53
с2н5он определяется технологическим процессом
например, с... 12.9.2013, 16:05
с2н5он Нет, от того где и зачем будет пользоваться 12.9.2013, 18:51![]() ![]() ![]() |
|