Выбор автоматического выключателя по току КЗ

SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 11:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Добрый день.

Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 10.9.2013, 20:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
По какой таблице брать длительный ток по 1.3.4 в трубах или 1.3.6. в воздухе?
Может я проморгал... но кроме как "кабель в трубе", информации не заметил. А посему, выбрал бы худшее, то есть 1.3.4

Цитата
Меня интересует лишь одна зависимость - зависимость длительного тока и номинала автомата.
Длительный ток не должен превышать номинал автомата. Это единственное условие при такой постановке вопроса.

Цитата
При чем тут длина? Пусть будет 50 м.
Влияет только на окончательный выбор сечения кабеля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAIGAK   Выбор автоматического выключателя по току КЗ   10.9.2013, 11:59
- - Shturman1   какая мощность двигателей?   10.9.2013, 12:05
- - SAIGAK   Мощность 6,8 кВА. Только при чем она тут?   10.9.2013, 12:07
- - Shturman1   Пусковой ток не должен превышать тока трогания э/м...   10.9.2013, 12:11
- - shpinel   Я бы в обоих вариантах ставил D16. Сам ток КЗ в ко...   10.9.2013, 12:17
- - SAIGAK   Shturman1 Кстати, как выбрать автомат по номиналу...   10.9.2013, 12:39
- - shpinel   Если у Вас с существующим (или, закладываемым в пр...   10.9.2013, 13:37
- - Shturman1   ЦитатаКстати, как выбрать автомат по номиналу В ПУ...   10.9.2013, 14:18
- - SAIGAK   Я лишь хотел сказать, что для срабатывания э/м рас...   10.9.2013, 14:21
- - Pantryk   Для лифта лучше посмотреть информацию на него. Т.к...   10.9.2013, 14:23
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 15:23) И еще ...   10.9.2013, 14:30
- - SAIGAK   С этими пунктами я знаком Какой номинальный ток...   10.9.2013, 14:24
- - Shturman1   ЦитатаКакой номинальный ток расцепителя у ABB 203-...   10.9.2013, 14:26
- - Shturman1   ЦитатаКак быть? Что вас смущает? 16 А это ток, кот...   10.9.2013, 14:33
|- - SAIGAK   Цитата(Shturman1 @ 10.9.2013, 15:33) Что ...   10.9.2013, 14:57
- - Shturman1   Ну хорошо. Если взять кабель на 4 мм. кв по меди, ...   10.9.2013, 15:06
- - SAIGAK   Я использую ВВГнг 5х4 в ПВХ трубе. По ПУЭ допустим...   10.9.2013, 15:09
- - Pantryk   Только не длительно допустимый ток для кабеля, а т...   10.9.2013, 15:09
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 16:09) Только...   10.9.2013, 15:25
- - shpinel   Кабель 5х4, автомат С20(25), да и дело с концом)))   10.9.2013, 15:13
|- - Pantryk   Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 15:13) Кабель...   10.9.2013, 15:17
- - Shturman1   ЦитатаНоминальный ток автомата должен быть меньше ...   10.9.2013, 15:22
- - Shturman1   ЦитатаI2 - ток, обеспечивающий надежное срабатыван...   10.9.2013, 15:27
|- - SAIGAK   Цитата(Shturman1 @ 10.9.2013, 16:26) I2 н...   10.9.2013, 15:40
- - Pantryk   Это из разряда "чье кунг-фу сильнее". Ес...   10.9.2013, 15:48
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 16:48) Это из...   10.9.2013, 16:06
|- - Pantryk   Цитата(SAIGAK @ 10.9.2013, 16:06) Где ска...   10.9.2013, 16:43
- - Shturman1   ЦитатаПопробую по другому. Кабель ВВГ 5х4 в ПВХ тр...   10.9.2013, 15:54
- - Сергей Г   ЭТО ПИПЕЦ, есть номинальный ток и по нему выбираем...   10.9.2013, 17:41
|- - SAIGAK   Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 18:41) ЭТО П...   10.9.2013, 19:31
- - savelij®   Действительно... Какой то затяжной процесс выбора ...   10.9.2013, 18:16
- - shpinel   А так и выбирается - считается ток по номинальной ...   10.9.2013, 19:41
|- - SAIGAK   Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 20:41) А так ...   10.9.2013, 19:43
- - shpinel   Да, проморгал, что у Вас написано значение полной ...   10.9.2013, 19:47
|- - SAIGAK   Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 20:47) Да, пр...   10.9.2013, 20:01
- - Сергей Г   ЦитатаКак кабель-то выбрать? - молча, по длительно...   10.9.2013, 19:58
|- - savelij®   Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 20:58) - мол...   10.9.2013, 20:03
|- - SAIGAK   Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 20:58) - мол...   10.9.2013, 20:05
- - savelij®   ЦитатаПо какой таблице брать длительный ток по 1.3...   10.9.2013, 20:07
|- - SAIGAK   Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 21:07) Может...   10.9.2013, 20:22
- - savelij®   ЦитатаВы считаете, что номинал автомата лишь не до...   10.9.2013, 21:15
|- - SAIGAK   Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 22:15) Именн...   10.9.2013, 21:20
- - savelij®   Я не понял... пример чего Вы привели и в каком мес...   10.9.2013, 21:39
|- - SAIGAK   Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 22:39) Я не ...   10.9.2013, 21:52
- - savelij®   ЦитатаКабель сгорит.Голословное утверждение. Кабел...   10.9.2013, 22:08
- - SAIGAK   Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 23:08) Голос...   10.9.2013, 22:34
- - shpinel   Так можно и без конца спорить. А вывод-то один. В ...   11.9.2013, 0:13
|- - SAIGAK   Цитата(shpinel @ 11.9.2013, 1:13) Так мож...   11.9.2013, 8:41
- - Сергей Г   ЦитатаK16 или C20. Можно и С16, но я бы не стал та...   11.9.2013, 8:26
- - Shturman1   ЦитатаУчитывая допустимый длительный в трубе 27А И...   11.9.2013, 8:51
- - SAIGAK   Shturman1 Вот как раз хотел задать вопрос. Я дейст...   11.9.2013, 9:00
- - Shturman1   ЦитатаКак так? Провода ведь могут быть только одно...   11.9.2013, 9:25
|- - SAIGAK   Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 10:25) Ошиб...   11.9.2013, 9:29
|- - Олега   Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 10:25) .. Д...   11.9.2013, 10:17
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 11.9.2013, 11:17) Тема эта...   11.9.2013, 10:32
- - shpinel   Согласен, что с С20 получается, что: 20*1,45 = 29 ...   11.9.2013, 10:46
- - Pantryk   20*1.45 = 29 < 27*1.15 = 31 а по госту вообще д...   11.9.2013, 11:02
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 11:54) 20*1.4...   11.9.2013, 11:11
||- - Pantryk   Цитата(SAIGAK @ 11.9.2013, 11:11) Во-перв...   11.9.2013, 12:05
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 12:02) 20*1.4...   11.9.2013, 12:40
- - Shturman1   ЦитатаСогласно 3.1.11 ПУЭ, должно выполнятся требо...   11.9.2013, 12:44
|- - SAIGAK   Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 13:44) А мо...   11.9.2013, 12:49
- - Shturman1   Вы меня все таки убедили. Действительно сравнение ...   11.9.2013, 14:22
|- - SAIGAK   Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 15:22) Вы м...   11.9.2013, 14:32
- - Shturman1   Ну так на чем вы останавливаетесь? Какой автомат б...   11.9.2013, 14:34
- - SAIGAK   Для медного кабеля 4 мм.кв. Iдлит.каб.=36*0.93=33,...   11.9.2013, 14:46
- - Shturman1   Согласен полностью ЦитатаНо автомат я поставил на ...   11.9.2013, 14:56
- - SAIGAK   Вы абсолютно правы. Я, видимо, опять криво выразил...   11.9.2013, 14:58
- - Shturman1   А-а-а ну все встало на свои места.   11.9.2013, 14:59
- - Pantryk   Номинальный ток расцепителя и ток трогания расцепи...   11.9.2013, 15:14
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 16:14) Номина...   11.9.2013, 15:18
- - Shturman1   Моё ИМХО. Соотношение 1,45*Iном применимо только к...   11.9.2013, 15:37
- - SAIGAK   Shturman1 Вы правы. Я об этом сказал в последнем с...   11.9.2013, 15:43
- - Pantryk   Цитата(SAIGAK @ 11.9.2013, 15:18) Как я п...   11.9.2013, 16:13
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 17:13) Номина...   12.9.2013, 11:13
- - SAIGAK   Возник еще один вопрос по выбору автоматического в...   16.9.2013, 19:54
- - Сергей Г   Цитатас какой отключающей способностью автомат как...   16.9.2013, 20:01
- - SAIGAK   Ага, я где-то именно такое мнение и слышал. Теперь...   16.9.2013, 20:09
|- - savelij®   Цитата(SAIGAK @ 16.9.2013, 21:09) Теперь ...   16.9.2013, 21:16
- - Сергей Г   ГОСТ Р 51732-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙС...   16.9.2013, 20:12
- - Pantryk   На самом деле это не 3 разных параметра. Просто в ...   17.9.2013, 12:19
|- - SAIGAK   Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 13:19) Автома...   17.9.2013, 18:41
- - Сергей Г   Цитататак как в ГРЩ нет доступа неквалифицированно...   18.9.2013, 8:57
- - Pantryk   Я вообще за то, чтобы был запас. И если здание жил...   18.9.2013, 9:46
- - SAIGAK   Снова прощу помощи в выборе автоматического выключ...   18.12.2013, 0:53
- - Гость_электрический   Вот. я не могу понять. Всегда двигатели защищали т...   18.12.2013, 9:09
- - SAIGAK   На заводе узнать дительность пускового тока не уда...   18.12.2013, 9:10
- - Гость_электрический   Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25...   18.12.2013, 9:15
|- - SAIGAK   Цитата(Гость_электрический @ 18.12.2013, 10...   18.12.2013, 9:21
- - Гость электрический   В ГОСТЕ на кабель есть такие строки 10.9 Допустим...   18.12.2013, 10:46
|- - SAIGAK   Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 11...   18.12.2013, 11:11
- - Гость электрический   Так ограничено время или не ограничено? Если нет ч...   18.12.2013, 11:37
|- - SAIGAK   Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 12...   18.12.2013, 11:44
- - Джин   Уважаемый, SAIGAK, спасибо за поднятую тему. Сейча...   6.3.2014, 10:46
- - SAIGAK   Кстати, хотел все написать, но руки не доходили. ...   6.3.2014, 11:30
- - Alexdovgal   На пускателе двигателя у Вас должно стоять теплово...   7.3.2014, 10:28
- - Джин   Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал. Поя...   7.3.2014, 11:28
- - SAIGAK   Цитата(Джин @ 7.3.2014, 11:28) Я, или зат...   7.3.2014, 14:34
- - Олега   Цитата(SAIGAK @ 7.3.2014, 15:34) При выбо...   7.3.2014, 15:19
- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 7.3.2014, 15:19) У какого ...   7.3.2014, 15:50