![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты I2 не равняеться номинальному току автомата. Для модульных автоматов I2=1,45*Iном это ток при котором будет гарантированое срабатывание автомата, но при этом время до расцепления будет чуть меньше одного часа. Смотрите время токовые характеристики автоматов Цитата Какое именно? 2) I2 ≤ 1,45*IZ, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
I2 не равняеться номинальному току автомата. Для модульных автоматов I2=1,45*Iном это ток при котором будет гарантированое срабатывание автомата, но при этом время до расцепления будет чуть меньше одного часа. Смотрите время токовые характеристики автоматов Я это знаю ![]() Так где я ошибаюсь? Я никак не могу понять. Попробую по другому. Кабель ВВГ 5х4 в ПВХ трубе согласно табл. 1.3.4 ПУЭ имеет допустимый длительный ток 27А. При токе 28А, который привышает допустимый (I = 1,12*Iном), автомат с номиналом 25А будет отключаться больше часа. Т.е. он не подходит. ЗЫ. Далее Shturman1 сделал верное замечание, что при I = 1,12*Iном, автомат не сработает никогда. Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 20:34 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |