![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматического выключателя по току КЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если у Вас с существующим (или, закладываемым в проекте) сечением кабеля ток КЗ позволяет поставить характеристики D или K, то в чем завышение?
Вам, конечно, виднее, так как у Вас вся информация. Я написал по тем данным, что имею. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |