Всем привет!
При поиске шумов передачи данных от счетчиков СМАРТ столкнулся с серйозной проблемой. Базовая станция GSM создает надвысокий уровень шумов (более 8000 мВ, зашкаливает монитор линий RML), данные со счетчиков на ТП не передаются вообще! Источники шума - стойки UPS, еще возможно и само оборудование немного фонит. Пробовали ставить фильтр NF33-80-20 дБ, но эфекта не дало. Потом попробовали по одной из фаз, тоесть соединили последовательно как три однофазных фильтра, уровень шума стал 2500 мВ. Таким образом пришли к выводу что надо фильтр с затуханием 80 дБ, тоесть четире обычних по 20 дБ Кно с таким имел дело, как Вы выходили из ситуации? Просто 4 фильтра это очень дорого!!! Посоветуйте что. Спасибо. Сообщение отредактировал РоманК - 7.9.2013, 10:28 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Это понятно. Тоесть пока нету счетчиков с OFDM, ) они только в планах...
А вообще я правильно подсчитал с децибелами, у Вас на фазу стоит аж 120 дБ затухание? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |