Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по РЗА

radomyr
сообщение 3.7.2007, 11:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2007
Пользователь №: 8922



Интересует ответ на такой (теоретический) вопрос:
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 4.7.2007, 20:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Не зря изобретены обмотки класса Р и 0,5 Первые лучше использовать в цепях защиты. Высокая характеристика намагничивания, что позволяет с минимальными потерями и искажениями работать при токах короткого замыкания, которые могут в десятки раз превышать максимальный нагрузочный ток. Если в эту обмотку поставить стрелочный прибор, при КЗ стрелку можно попросту сломать. Для измерений предназначены вторые. Большое насыщение вызывает большие искажения. Ну и что с того, что за несколько секунд амперметр покажет не 5000 А, а 2000?. А вот для защиты это существенно. Именно при КЗ она должна измерить ток с максимальной достоверностью, а при нагрузочном режиме прости спит.
Впрочем, если у Вас есть действительная вольт-амперная характеристика и сопрпотивление нагрузки, можно без проблем посчитать действительную погрешность при использовании обмотки класса 0,5 в цепях защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены