Вопрос по РЗА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по РЗА |
3.7.2007, 11:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2007 Пользователь №: 8922 |
Интересует ответ на такой (теоретический) вопрос:
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты. Спасибо. |
|
|
![]() |
4.7.2007, 20:03
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Не зря изобретены обмотки класса Р и 0,5 Первые лучше использовать в цепях защиты. Высокая характеристика намагничивания, что позволяет с минимальными потерями и искажениями работать при токах короткого замыкания, которые могут в десятки раз превышать максимальный нагрузочный ток. Если в эту обмотку поставить стрелочный прибор, при КЗ стрелку можно попросту сломать. Для измерений предназначены вторые. Большое насыщение вызывает большие искажения. Ну и что с того, что за несколько секунд амперметр покажет не 5000 А, а 2000?. А вот для защиты это существенно. Именно при КЗ она должна измерить ток с максимальной достоверностью, а при нагрузочном режиме прости спит.
Впрочем, если у Вас есть действительная вольт-амперная характеристика и сопрпотивление нагрузки, можно без проблем посчитать действительную погрешность при использовании обмотки класса 0,5 в цепях защиты. |
|
|
radomyr Вопрос по РЗА 3.7.2007, 11:09
МЭИ Класс точности для цепей РЗ не имеет значения...по... 3.7.2007, 11:48
radomyr Спасибо, но насколько я понимаю от класса точности... 4.7.2007, 9:09
SeGA Цитата(radomyr @ 3.7.2007, 12:09) ...
Воз... 4.7.2007, 14:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 8:19 |
|
|
|
|