Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по РЗА

radomyr
сообщение 3.7.2007, 11:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2007
Пользователь №: 8922



Интересует ответ на такой (теоретический) вопрос:
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SeGA
сообщение 4.7.2007, 14:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(radomyr @ 3.7.2007, 12:09) *
...
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты...

Нежелательно, измерительная обмотка Т.Т. за счет насыщения магнитопровода ограничивает токи, протекающие через трансформатор при аварийных режимах, и тем самым защищает подключенные приборы от повреждения. Насыщение может начинаться ( в зависимости от типа ТТ) при превышении ном. тока на 5 или 10%