Вопрос по РЗА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по РЗА |
3.7.2007, 11:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2007 Пользователь №: 8922 |
Интересует ответ на такой (теоретический) вопрос:
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты. Спасибо. |
|
|
![]() |
4.7.2007, 14:59
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
... Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты... Нежелательно, измерительная обмотка Т.Т. за счет насыщения магнитопровода ограничивает токи, протекающие через трансформатор при аварийных режимах, и тем самым защищает подключенные приборы от повреждения. Насыщение может начинаться ( в зависимости от типа ТТ) при превышении ном. тока на 5 или 10% |
|
|
radomyr Вопрос по РЗА 3.7.2007, 11:09
МЭИ Класс точности для цепей РЗ не имеет значения...по... 3.7.2007, 11:48
radomyr Спасибо, но насколько я понимаю от класса точности... 4.7.2007, 9:09
doro Не зря изобретены обмотки класса Р и 0,5 Первые лу... 4.7.2007, 20:03![]() ![]() ![]() |
|