Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление деревянной опоры ВЛ 0.4 кВ.

Nomatter
сообщение 3.9.2013, 16:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Линейными работами ни разу не занимался, но вот сейчас получены замечания по линии 0.4 что не заземлены опоры. Как можно присоединить стержень повторного заземления к крюку на котором нулевой АС? То есть предназначена ли какая нибудь арматура для этих целей, типо зажимов, не варить же на крюк прут ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.9.2013, 19:56
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nomatter @ 4.9.2013, 14:32) *
Как соединить опору крюка с заземляющим устройством? Приварить прут? Нужно ли так делать как я нарисовал на рисунке и в каких случаях? В ПУЭ нашел только что касается ВЛИ 2.4.41
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Позвонил знакомому линейщику он сказал они не заземляют крюки деревяных опор не на ВЛ ни на ВЛИ, ни в пролетах свыше 200 метров, ни на опорах перед вводами.

Заземляются в случае установки эл.оборудования (РЛНД,РВО,реклоузез и т.д).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены