Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

падение напряжения при большой нагрузке 10 кВ

Гость_Шузофф_*
сообщение 16.8.2013, 14:05
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Подскажите в какой нормативной литературе можно посмотреть расчёт падения напряжения при большой нагрузке в сети 10 кВ?
(ПС 110/35/10, к шинам 10 кВ присоединяется очень мощный потребитель, причём между 2-мя фазами и кратковременно, нужно расчитать падение напряяжения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 4.9.2013, 10:23
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Посмотрите тут http://www.ivtechno.ru/raschet_4 . Не совсем адекватно перемножать Iр и Zл, т.к. это только модули комплексных чисел. Для расчета кабельных линий 0.4 кВ приеняют Zл т.к. индуктивное сопротивление мало по сравнению с активным и таким малым углом комплексного сопротивления линии пренебрегают. Чтбы сразу получить результат, то потери надо считать от источника питания (трансформатора) с учетом потерь напряжения в промежуточных линиях ( учитывая, что они нагружены еще и другими нагрузками помимо вашей). Если нагрузка соизмерима с мощностью трансформатора, то можно еще и потери напряжения в трансформаторе учесть. Тогда можно получить и напряжение в нчале вашей линии и падение посчитать точнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 7:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены