Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение ТМ 1000 в паралель , тм 1000

evgen 81
сообщение 4.4.2013, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32132



подскажите можно ли подключить два ТМ 1000 в паралель от разных ячеек, с учетом того что нулевая схема собрана у одного в звезду у другого в треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_SanCes_*
сообщение 2.9.2013, 12:44
Сообщение #2





Гости






у звезды и у треугольника группы соединений разные (они не могут быть одинаковые и минимальная разница 30 градусов по векторам) поэтому включать в параллельную работу такие тр-ры нельзя, так как между одноименными фазами будет разница потенциалов (то есть напряжение) и как следствие уравнительный ток который никогда не уравняется.