Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
2.7.2007, 13:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А 2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В, соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ? |
|
|
![]() |
2.7.2007, 13:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) [b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b] Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
2.7.2007, 16:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью (метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем фазный ток ( для примера S=1кВа) [b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А[/b] Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл 1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф 2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл так что формулы правильные..... |
|
|
Гость_Николай_* Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться 2.7.2007, 13:19
Flash Вы учтите, что, при соединении в треугольник одноф... 3.7.2007, 17:57
Bor2905 Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если ... 23.2.2019, 19:05
Dimka1 10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В 23.2.2019, 21:26
zendo057 При соединении треугольник фазный ток меньше линей... 23.2.2019, 22:21
Dimka1 Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не ... 23.2.2019, 22:46
zendo057 Цитата(Гость_Николай_* @ 2.7.2007, 12:19)... 23.2.2019, 23:06
Dimka1 см. сообщение номер 5 за сегодня,
Цитата(Bor290... 23.2.2019, 23:34
Bor2905 То есть правильно ли я понимаю, что при соединении... 24.2.2019, 10:22
Dimka1 да 24.2.2019, 10:27
zendo057 Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили? 24.2.2019, 10:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 14:01 |
|
|
|
|