Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе.
Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Общий трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка. На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ? |
|
|
![]() |
26.8.2013, 11:49
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2013 Пользователь №: 35146 |
Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
|
|
|
Zamanyleski Срабатывает УЗО при включении стабилизатора 25.8.2013, 17:10
S-cream ЦитатаВ чем может быть причина срабатывания УЗО ? ... 25.8.2013, 17:44
Мастер Джу Может перепутали ноль и землю.Где то,в розетке,в с... 25.8.2013, 18:42
Zamanyleski Все проверили, ничего не перепутано 26.8.2013, 10:32
shpinel Значит, брак в самом стабилизаторе, раз он дает та... 26.8.2013, 10:46
Мастер Джу ОК,так и есть,узо на 0.3А просто так не срабатывае... 26.8.2013, 10:54
haramamburu Цитата(Zamanyleski @ 26.8.2013, 12:49) Не... 26.8.2013, 12:07
Zamanyleski Спасибо, пошел проверять 26.8.2013, 12:34![]() ![]() ![]() |
|