Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электропроводка на кухне , электропроводка

Андрей Геннадьев...
сообщение 21.8.2013, 13:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 35096



Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 23.8.2013, 8:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в сообщении 9...
Без дополнительных АВ Вам просто не обойтись и схема с первого сообщения просто не пригодна к применению... Речь не о физике процессов, потечёт ток или не потечёт..., а о защитной автоматике. Она в Вашей схеме неработоспособна (не будет защищать линии 2,5мм2 абсолютно, а 4мм2 - на потолочном пределе).
Думайте в сторону дополнительных линий на кухню...
Кстати, если кабеля хватает до плинтуса, то вполне возможно расположить бокс с АВ 16А для духовки (ответвление кабеля 3*2,5 от кабеля 3*6) в зоне цоколя кухонной мебели


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Геннадьевич   Электропроводка на кухне   21.8.2013, 13:10
- - Shturman1   Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться...   21.8.2013, 14:09
- - Laster   1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не б...   21.8.2013, 14:10
- - Андрей Геннадьевич   Гость_Laster_*, Цитирую: "Вопросы "чайн...   21.8.2013, 16:02
|- - Volt380   Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16...   22.8.2013, 21:31
|- - Андрей Геннадьевич   Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам...   23.8.2013, 5:26
- - belok5   вообще, на мощные потребители желательно делать от...   21.8.2013, 16:33
- - shpinel   Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ...   21.8.2013, 16:34
|- - Андрей Геннадьевич   В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале...   21.8.2013, 17:02
- - shpinel   Нет, не норм))   21.8.2013, 17:11
- - BB   Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пыт...   22.8.2013, 1:18
|- - shpinel   Цитата(BB @ 22.8.2013, 1:18) Кстати, на 3...   22.8.2013, 8:04
- - savelij®   Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в соо...   23.8.2013, 8:31
- - Андрей Геннадьевич   тогда вот такой вариант?   26.8.2013, 11:27
- - shpinel   Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1...   26.8.2013, 14:45