Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную. |
|
|
||
![]() |
23.8.2013, 8:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в сообщении 9...
Без дополнительных АВ Вам просто не обойтись и схема с первого сообщения просто не пригодна к применению... Речь не о физике процессов, потечёт ток или не потечёт..., а о защитной автоматике. Она в Вашей схеме неработоспособна (не будет защищать линии 2,5мм2 абсолютно, а 4мм2 - на потолочном пределе). Думайте в сторону дополнительных линий на кухню... Кстати, если кабеля хватает до плинтуса, то вполне возможно расположить бокс с АВ 16А для духовки (ответвление кабеля 3*2,5 от кабеля 3*6) в зоне цоколя кухонной мебели -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Андрей Геннадьевич Электропроводка на кухне 21.8.2013, 13:10
Shturman1 Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться... 21.8.2013, 14:09
Laster 1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не б... 21.8.2013, 14:10
Андрей Геннадьевич Гость_Laster_*,
Цитирую: "Вопросы "чайн... 21.8.2013, 16:02
Volt380 Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16... 22.8.2013, 21:31
Андрей Геннадьевич Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам... 23.8.2013, 5:26
belok5 вообще, на мощные потребители желательно делать от... 21.8.2013, 16:33
shpinel Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ... 21.8.2013, 16:34
Андрей Геннадьевич В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале... 21.8.2013, 17:02
shpinel Нет, не норм)) 21.8.2013, 17:11
BB Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пыт... 22.8.2013, 1:18
shpinel Цитата(BB @ 22.8.2013, 1:18) Кстати, на 3... 22.8.2013, 8:04
Андрей Геннадьевич тогда вот такой вариант?
26.8.2013, 11:27
shpinel Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1... 26.8.2013, 14:45![]() ![]() ![]() |
|