Упало напряжение в розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Упало напряжение в розетке |
22.8.2013, 21:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35117 |
Подскажите пожалуйста. Сделали новую проводку в квартире. Есть розетка, отдельно выведена под бойлер (накопительный водогрей) с отдельным автоматом. Сначала все работало нормально, жена использовала эту розетку для пылесоса во время работы пылесоса он вырубился и больше с этой розеткой не работал. Я померял напряжение тестером, оказалось 26 вольт. Я вырубил автомат и оказалось что розетка не реагирует на него напряжение так-же 26 Вольт. Между нулем (синий) и землей 100 вольт. Отключил фазу от автомата (коричневый провод) ничего не поменялось. Проводка замурована в стены. Остальные розетки работают нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Вызову мастера, но хотелось бы понять, к чему готовиться. Спасибо.
Фото коробки с автоматами: ![]() |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Edd_*_* |
22.8.2013, 21:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
"Земля" не имеет права на скрутки. Да и не земля это у вас(желто-зеленая), а защитная земля(PE). И даже её нельзя скручивать, только единичные соединения на шине.
А готвится нужно к переделке того что у вас на фотке. |
|
|
Paul_B Упало напряжение в розетке 22.8.2013, 21:18
Paul_B Понятно. Переделывать все придется или только скру... 22.8.2013, 22:00
savelij® Переделывать самостоятельно не будете, полагаю? А ... 22.8.2013, 22:11
Paul_B Спасибо. Буду искать хорошего электрика. Боюсь теп... 22.8.2013, 22:19
Гость_Edd_* При правильном электрике не вылезет проблем.
А я... 22.8.2013, 22:25
BB Любопытно собран щиток. Внизу – земляная шинка. Но... 23.8.2013, 2:39
Paul_B О, спасибо большое за ответ. Я проверил как вы опи... 23.8.2013, 9:00
Сергей Г ЦитатаМожет автомат неисправен.
нет, исправен, еже... 23.8.2013, 12:41
savelij® От тестера не выбьет. 23.8.2013, 13:10
Сергей Г ЦитатаОт тестера не выбьет.
хорошо, согласен, а еж... 23.8.2013, 13:26
S-cream Ну так если ноль и землю после УЗО объединять, так... 23.8.2013, 13:37
savelij® Цитата(S-cream @ 23.8.2013, 14:37) .... 23.8.2013, 13:55
BB Цитата(savelij® @ 23.8.2013, 13:55) ... п... 24.8.2013, 0:56
savelij® Цитата(BB @ 24.8.2013, 1:56) Нет, конечно... 25.8.2013, 18:38
BB Цитата(savelij® @ 25.8.2013, 18:38) У авт... 25.8.2013, 22:57
S-cream согласен, справедливое уточнение. 23.8.2013, 14:00
BB Ну, землю на шинку Вы врядли можете посадить: длин... 24.8.2013, 1:09
Paul_B Всем спасибо за ответы! На сколько я понял, в... 25.8.2013, 22:59
BB Цитата(Paul_B @ 25.8.2013, 22:59) Землю п... 27.8.2013, 2:44
uvk2 ЦитатаНу, это уже совсем бессмысленная работа. Чем... 27.8.2013, 6:05
Сергей Г ЦитатаНу, это уже совсем бессмысленная работа. Чем... 27.8.2013, 12:12
antno пусть нули рабочие проверит, если провода тонкие, ... 27.8.2013, 13:00
Paul_B Проверил напряжение между фазой и нулем - 220вольт... 27.8.2013, 19:46
Paul_B Посадил землю на отдельную шинку. Но когда отключа... 14.9.2013, 16:10
Сергей Г ЦитатаЕсли нарастить, то каким соединением лучше? ... 14.9.2013, 19:59
Paul_B Спасибо за ответ. Провод, на сколько я понимаю, - ... 14.9.2013, 20:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 15:40 |
|
|
|
|