Перекос фаз , Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз , Перекос фаз |
| Гость_Askmai_* |
30.6.2007, 10:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый День!
Скажите, пожалуйста, какими величинами определяется перекос фаз U или I. Какие отклонения являются допустимыми? С Уважением! |
|
|
![]() |
30.6.2007, 14:14
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Вот выдержка из ГОСТа:
2.5. Несимметрия напряжений Несимметрия напряжений характеризуется показателями "коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности" и "коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности", для которых установлены следующие нормы: u 2.5.1. Нормально и предельно допускаемые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках присоединения к электрическим сетям равны соответственно 2,0 и 4,0%. u 2.5.2. Нормально и предельно допускаемые значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны соответственно 2,0 и 4,0%. О несимметрии по току ничего не попадалось, но она, как правило, ведёт к несимметрии напряжения. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Askmai Перекос фаз 30.6.2007, 10:56
doro Для Flash:
1. Не подскажете номер ГОСТ? А если ест... 30.6.2007, 20:17
Anatoli Гост 13109 Перекос по току вызывает перекос напряж... 1.7.2007, 18:04
Flash ГОСТ ушёл.
Несимметрия напряжений более выражена... 2.7.2007, 8:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 15:39 |
|
|
|
|