Про счетчики по стороне 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Про счетчики по стороне 6 кВ |
21.8.2013, 16:00
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Такой вот вопрос по счетчикам, недавно снимал показания по стороне 6 кВ (после ТТ)а там счетчики новые стоят (с электронным табло) и вроде как сразу показывают в ваттах то есть ничего не нужно умножать на коэффициент трансформации, так вот на обьекте работали несколько выпрямителей сварочных и несколько УШМ да освещение, а счетчик показывал сумму (всех фаз) активной мощности в основном между 60 и 70 Вт - это нормально для такой нагрузки по высокой стороне(6 кВ)? И еще что то понять не могу а если на средней фазе не стоит ТТ как он (счетчик) с нее показания берет? Марку не помню счетчика.
|
|
|
![]() |
22.8.2013, 5:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения. При такой мощности похоже что никаких коэффициентов нет, т. к мощность хх трансформатора и то больше будет. В фазу В не ставится ТТ из экономии, т.к. согласно первому закону Киргофа сумма токов в узле рана нолю, т.е ток фазы В=-(А+С), минус для направления, складывать нужно вектора, а не модули. |
|
|
| Гость_Гость_Вася_*_* |
22.8.2013, 8:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники. Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения. У автора показывает вторичную мощность. Никаких коэффициентов не зашито. Да вообще путаница с этими коэф. бывает, лучше их не ставить. В A1805, например, помимо Ктт и Ктн можно еще запрограммировать коэффициент учета. |
|
|
Nomatter Про счетчики по стороне 6 кВ 21.8.2013, 16:00
с2н5он Обычно коэффициенты забиваются в программах, а не ... 21.8.2013, 16:37
Nomatter А что касается самих показаний по ВН не маловато л... 21.8.2013, 16:39
с2н5он если без учета Ктр, но нужно смотреть его величину... 21.8.2013, 16:45
uvk2 Коэф. трансформации тока и напряжения в Меркуриях ... 21.8.2013, 18:29
с2н5он Записать можно и другие счётчики, лет 10 назад про... 21.8.2013, 20:59
yuoras Цитата(с2н5он @ 21.8.2013, 19:59) Записат... 22.8.2013, 8:05
с2н5он Цитата(yuoras @ 22.8.2013, 9:05) У нас в ... 22.8.2013, 9:33
yuoras Цитата(с2н5он @ 22.8.2013, 8:33) предполо... 22.8.2013, 11:26
с2н5он Согласен, говорил тоже об этом 22.8.2013, 12:29![]() ![]() ![]() |
|