Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Про счетчики по стороне 6 кВ

Nomatter
сообщение 21.8.2013, 16:00
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Такой вот вопрос по счетчикам, недавно снимал показания по стороне 6 кВ (после ТТ)а там счетчики новые стоят (с электронным табло) и вроде как сразу показывают в ваттах то есть ничего не нужно умножать на коэффициент трансформации, так вот на обьекте работали несколько выпрямителей сварочных и несколько УШМ да освещение, а счетчик показывал сумму (всех фаз) активной мощности в основном между 60 и 70 Вт - это нормально для такой нагрузки по высокой стороне(6 кВ)? И еще что то понять не могу а если на средней фазе не стоит ТТ как он (счетчик) с нее показания берет? Марку не помню счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasamba
сообщение 22.8.2013, 5:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения.

При такой мощности похоже что никаких коэффициентов нет, т. к мощность хх трансформатора и то больше будет.

В фазу В не ставится ТТ из экономии, т.к. согласно первому закону Киргофа сумма токов в узле рана нолю, т.е ток фазы В=-(А+С), минус для направления, складывать нужно вектора, а не модули.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 22.8.2013, 8:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(Vasamba @ 22.8.2013, 5:53) *
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения.

У автора показывает вторичную мощность. Никаких коэффициентов не зашито. Да вообще путаница с этими коэф. бывает, лучше их не ставить. В A1805, например, помимо Ктт и Ктн можно еще запрограммировать коэффициент учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 12:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены