Греется контакт ножей рубильника , Как исправить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется контакт ножей рубильника , Как исправить? |
20.8.2013, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
Всем привет.
контакт ножей ухудшился и начался рост температуры (3 дня назад было 40 градусов) ![]() ![]() На ножах видна смазка (или какая то паста), не соскабливал. В теории надо обесточить и убрать смазку(недавно рубильник отключали и смазка могла попасть между контактами) Вопрос в следующем как поджать все ряды контактов? при повороте рубильника на 90 градусов откроется только верхний (ближний) ряд контактов, как поджать нижний (дальний) ряд? (нижние поджать для профилактики) Неужели надо разбирать весь рубильник? стоит ли протирать контакты растворителем да бы удалить смазку? стоит ли шлифовать 0-кой (шкуркой)? на фото плохо видно, но там 63,3 градуса /какова нормальная температура контактов? номинал 100А реально не более 50А проходит. |
|
|
![]() |
21.8.2013, 20:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А Вам там обязательно нужен рубильник?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.8.2013, 8:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
А Вам там обязательно нужен рубильник? На сколько я в курсе должен быть видимый разрыв цепи ? или автомат для этой цели тоже подойдет? /рубильник стоял до меня Сомневаюсь что есть, по крайней мере мне не встречались. Посему лучше ходить с мангитом. Учитывая качество современных ЯРВ я категорически против рубильников. Хотя бы потому, что количество соединений (переходных контактов) в нем 7 штук. И каждое может подвести. Если уж так необходимо для персонала чтобы ручка торчала снаружи, то есть автоматы с приводами, которые выводятся наружу ящика. Это на тот случай, если персоналу нельзя открывать ящик. Ещё замечание. На фотке у вас приходящий рабочий ноль прикручен к одному углу ящика, а уходящий к другому. И вот этот кусок тонкого железа между нулями на мой взгляд не есть хорошо. Ноль прикручен на красный изолятор в правом верхнем углу вход и выход а внизу справа щита это земля, она идет только на этот щиток Все оборудование заземлено на полосу (под щитом) - отдельный контур заземления. |
|
|
refren Греется контакт ножей рубильника 20.8.2013, 12:48
Гость 5ive Если начинает плавиться изоляция на вводном кабеле... 20.8.2013, 13:14
refren а смазывать чем? 20.8.2013, 17:27
uvk2 Существует токопроводящая паста для подвижных соед... 20.8.2013, 18:34
refren Полез вчера это все разбирать ...
Руки поотрубать ... 21.8.2013, 11:06
Выхухля ЦитатаКакие еще варианты есть?
проверить все болто... 21.8.2013, 11:32
refren Цитата(Выхухля @ 21.8.2013, 12:32) провер... 21.8.2013, 16:24
Выхухля ЦитатаСразу поясню по фото ибо качество плохое -
о... 21.8.2013, 16:44
димитри У нас в сетях такие рубильники больше года не стоя... 21.8.2013, 17:34
uvk2 refren, всеж таки потрогайте магнитом железяки вну... 21.8.2013, 18:19
refren Цитата(димитри @ 21.8.2013, 18:34) У нас ... 21.8.2013, 18:56
uvk2 ЦитатаХодить с магнитом или есть заведомо хорошие ... 22.8.2013, 6:07
Sinus Всего не читал.
То что вижу:
Рубильник хлипенький... 22.8.2013, 6:24
refren Цитата(Sinus @ 22.8.2013, 7:24) Всего не ... 22.8.2013, 8:39
moshkarow автомат подойдет.
В сетях 0.4 кв видимый разрыв де... 22.8.2013, 8:25
moshkarow а что вам мешает поставить
например .Вот это 22.8.2013, 8:52
refren Цитата(moshkarow @ 22.8.2013, 9:52) а что... 22.8.2013, 8:58
J72 Цитата(refren @ 22.8.2013, 9:58) 35 квадр... 23.8.2013, 21:06
с2н5он ну если начальству хочется рубильник можете попроб... 22.8.2013, 9:28
moshkarow тогда такой вариант
а автомат такой ВА 47-100
Мак... 22.8.2013, 9:34
Сергей Г Цитатаговорили что должен быть именно рубильник чт... 22.8.2013, 13:08
moshkarow Межотраслевые правила по охране труда (правила без... 22.8.2013, 13:43
ORGANIZM® Хуже рубильника, чем ВР-32 миром пока не придумано... 22.8.2013, 14:14
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 14:14) ...К... 22.8.2013, 14:20

ORGANIZM® Цитата(Гость сочувствующий @ 22.8.2013, 15... 22.8.2013, 14:22
с2н5он Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 15:14) Вот,... 22.8.2013, 14:28
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 22.8.2013, 15:28) уже был... 22.8.2013, 14:32
с2н5он Кстати малость соврал, стоят у нас два таких поля... 22.8.2013, 16:25
Сергей Г ЦитатаАВВ - буржуйская техника. У них реверсивный ... 22.8.2013, 17:07
uvk2 ЦитатаСейчас промерял магнитом контакты - губки са... 22.8.2013, 18:17
выродок Ремарка.Оборудование производства Чехословакии,Вен... 22.8.2013, 18:25
uvk2 Цитатаговорили что должен быть именно рубильник чт... 22.8.2013, 18:43
refren всем огромное спасибо!!!
кое где посме... 22.8.2013, 21:19
Гость_Edd_* ЦитатаИ вот что от них остается в скором времени. ... 22.8.2013, 21:55
uvk2 Edd, вы действительно отстали от действительности.... 23.8.2013, 6:08
KVA Самый лучший вариант, переходите на автоматические... 23.8.2013, 20:25
Сергей Г ЦитатаЭто для неверующих:
прикольно
ЦитатаСамый лу... 27.8.2013, 12:24
Мастер Джу Автомат нормальный поставить на 100А и не парится... 27.8.2013, 15:42![]() ![]() ![]() |
|