Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную. |
|
|
||
![]() |
| Гость_BB_* |
22.8.2013, 1:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пытаетесь нагрузку в 12кВт повесить на АВ 32А. Понятно, Вы сейчас скажете, что эти потребители не будут включаться одновременно. А если…? Ладно, это не слишком опасно, т.к. АВ отключится, если Вы существенно и надолго превысите потребление. Но есть проблема: Вы на АВ 32А повесили провод 4 и 2,5. Если в потребителях, сидящих на этих проводах что-то произойдет, то возможен пожар, а АВ и не шевельнется: у него все в норме. Именно поэтому Вам говорят, что на каждый мощный потребитель следует вести свою линию. Кстати, на 3,5кВт сеч. 2,5 – мало.
|
|
|
22.8.2013, 8:04
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
|
|
|
Андрей Геннадьевич Электропроводка на кухне 21.8.2013, 13:10
Shturman1 Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться... 21.8.2013, 14:09
Laster 1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не б... 21.8.2013, 14:10
Андрей Геннадьевич Гость_Laster_*,
Цитирую: "Вопросы "чайн... 21.8.2013, 16:02
Volt380 Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16... 22.8.2013, 21:31
Андрей Геннадьевич Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам... 23.8.2013, 5:26
belok5 вообще, на мощные потребители желательно делать от... 21.8.2013, 16:33
shpinel Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ... 21.8.2013, 16:34
Андрей Геннадьевич В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале... 21.8.2013, 17:02
shpinel Нет, не норм)) 21.8.2013, 17:11
savelij® Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в соо... 23.8.2013, 8:31
Андрей Геннадьевич тогда вот такой вариант?
26.8.2013, 11:27
shpinel Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1... 26.8.2013, 14:45![]() ![]() ![]() |
|