Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электропроводка на кухне , электропроводка

Андрей Геннадьев...
сообщение 21.8.2013, 13:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 35096



Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Андрей Геннадьев...
сообщение 21.8.2013, 16:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 35096



Гость_Laster_*,
Цитирую: "Вопросы "чайника. В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"." так что не нужно меня тыкать как и что правильно рисовать схемы... это так, на будущее.
То что 7,5 кВт это максимальная нагрузка варочной панели, как показывает практика используется максимум 2 комфорки и те не на полную мощность, т.е. пусть даже 3-4 кВт, это все равно не поможет моему случаю? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Геннадьевич   Электропроводка на кухне   21.8.2013, 13:10
- - Shturman1   Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться...   21.8.2013, 14:09
- - Laster   1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не б...   21.8.2013, 14:10
- - Андрей Геннадьевич   Гость_Laster_*, Цитирую: "Вопросы "чайн...   21.8.2013, 16:02
|- - Volt380   Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16...   22.8.2013, 21:31
|- - Андрей Геннадьевич   Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам...   23.8.2013, 5:26
- - belok5   вообще, на мощные потребители желательно делать от...   21.8.2013, 16:33
- - shpinel   Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ...   21.8.2013, 16:34
|- - Андрей Геннадьевич   В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале...   21.8.2013, 17:02
- - shpinel   Нет, не норм))   21.8.2013, 17:11
- - BB   Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пыт...   22.8.2013, 1:18
|- - shpinel   Цитата(BB @ 22.8.2013, 1:18) Кстати, на 3...   22.8.2013, 8:04
- - savelij®   Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в соо...   23.8.2013, 8:31
- - Андрей Геннадьевич   тогда вот такой вариант?   26.8.2013, 11:27
- - shpinel   Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1...   26.8.2013, 14:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 18:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены