Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную. |
|
|
||
![]() |
| Гость_Laster_* |
21.8.2013, 14:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не буду утверждать, так как любителей по спорить хоть отбавляй, но тем не менее на однофазную систему питания дают не более 7 кВт.
С учетом того что вводной автомат может держать нагрузку с перегрузом коэффициент 1,45, не навредя себе и и поставщикам энергетических ресурсов - то по тех условию вам больше 25А на ввод не дадут. 2) что можно сказать по схеме относительно вашей фантазии: а) разрыв провода и кабеля так не обозначают /имхо/-! б) трехжильный проводка по меди может пропускать ток в зависимости от способа монтажа и структуры линии. вот таблица Далее: согласно таблице..., и вашего автомата с учетом коэффиц. перегруза- ваш кабель 3*6 по любому будет греться или со временем пересохнет - так как общая нагрузка на этот участок кабеля может быть более 52А. А в зависимости от способа и его прокладки и структуры - вообще может прийти пи-пи-пи....ц. коробка на такие нагрузки это просто............................. на нагрузку 7,5 кВт я бы сделал отдельную линию. провод сип 16мм2 может пропускать до 75А ток, но это не дает повод грабить народ который сидит с вами на одной линии. Да и в зависимости от состояния всей ВЛ вы и сами можете оказаться в Ж..пе. вообщем все что я написал, это моё мнение. Для меня ваша схема, это просто абсурд и не профессионализм, я бы лучше обратился в ведомственную организацию по электросетям, чтобы потом не платить штраф. |
|
|
Андрей Геннадьевич Электропроводка на кухне 21.8.2013, 13:10
Shturman1 Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться... 21.8.2013, 14:09
Андрей Геннадьевич Гость_Laster_*,
Цитирую: "Вопросы "чайн... 21.8.2013, 16:02
Volt380 Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16... 22.8.2013, 21:31
Андрей Геннадьевич Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам... 23.8.2013, 5:26
belok5 вообще, на мощные потребители желательно делать от... 21.8.2013, 16:33
shpinel Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ... 21.8.2013, 16:34
Андрей Геннадьевич В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале... 21.8.2013, 17:02
shpinel Нет, не норм)) 21.8.2013, 17:11
BB Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пыт... 22.8.2013, 1:18
shpinel Цитата(BB @ 22.8.2013, 1:18) Кстати, на 3... 22.8.2013, 8:04
savelij® Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в соо... 23.8.2013, 8:31
Андрей Геннадьевич тогда вот такой вариант?
26.8.2013, 11:27
shpinel Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1... 26.8.2013, 14:45![]() ![]() ![]() |
|