Господа профессионалы и специалисты, подскажите пожалуйста по нижепредставленной схемке, все ли так попроет, что нужно добавить-убрать.
Интересует правильность выбора сечения провода, так же как и чем лучше скрутить "сматать" три провода сечением 6,4,4, что бы они после этого еще влезли в стандартную распаячную коробку, затем - достаточно-ли одного автомата 32А который стоит в корридоре в щитке, нужен ли автомат на 16А там где указано 3,5 кВт там будет стоять духовой шкаф, у которого шнур под розетку 16 Амперную.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 21.8.2013, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться кабелем одного сечения, а у вас аж три разных сечения на одной линии. На 7,5 кВт отдельный автомата на 32 А и кабель 3 х 6. На духовой шкаф тоже отдельный автомат и своя линия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Геннадьевич   Электропроводка на кухне   21.8.2013, 13:10
- - Shturman1   Вообще-то каждая груповая линия должна выполняться...   21.8.2013, 14:09
- - Laster   1) - что можно сказать по однолинейной схеме: не б...   21.8.2013, 14:10
- - Андрей Геннадьевич   Гость_Laster_*, Цитирую: "Вопросы "чайн...   21.8.2013, 16:02
|- - Volt380   Цитата(Андрей Геннадьевич @ 21.8.2013, 16...   22.8.2013, 21:31
|- - Андрей Геннадьевич   Цитата(Volt380 @ 22.8.2013, 21:31) На сам...   23.8.2013, 5:26
- - belok5   вообще, на мощные потребители желательно делать от...   21.8.2013, 16:33
- - shpinel   Варочная панель - отдельная линия. 3х6, автомат я ...   21.8.2013, 16:34
|- - Андрей Геннадьевич   В подъезде вообще вроде как кабель 10 мм.кв., дале...   21.8.2013, 17:02
- - shpinel   Нет, не норм))   21.8.2013, 17:11
- - BB   Прежде всего, автомат (АВ) защищает провод. Вы пыт...   22.8.2013, 1:18
|- - shpinel   Цитата(BB @ 22.8.2013, 1:18) Кстати, на 3...   22.8.2013, 8:04
- - savelij®   Наверное, Вы не очень поняли то, что сказано в соо...   23.8.2013, 8:31
- - Андрей Геннадьевич   тогда вот такой вариант?   26.8.2013, 11:27
- - shpinel   Вполне нормальный вариант. Еще я бы диф поставил 1...   26.8.2013, 14:45