Методы отыскания поврежденного участка в сетях 6-10кВ , Методы, приборы и устройства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Методы отыскания поврежденного участка в сетях 6-10кВ , Методы, приборы и устройства |
8.9.2008, 21:16
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.2.2008 Пользователь №: 10450 |
Расскажите о методах, приборах и устройствах применяемых для отыскания поврежденного участка (не Места Повреждения кабеля) в сетях 6-10кВ. Хочу сравнить и найти оптимальный, т.к. метод применяемый у нас в РЭС`е (используется мегаомметр) небезопасен для электромонтера проверяющего сопротивление изоляции участка, т.к. для сокращения времени ликвидации аварии проверяется сопротивление изоляции участка вместе с трансформаторами и соответственно и потребителями которые могут включить генератор.
|
|
|
![]() |
7.9.2009, 8:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Расскажите о методах, приборах и устройствах применяемых для отыскания поврежденного участка (не Места Повреждения кабеля) в сетях 6-10кВ. 1. Существуют УКЗ (указатели короткого замыкания) висят на опорах, при 2 фазном КЗ за ним, выпадают флажки. Бригада едет смотрит и определяет участок. Старый метод, уже редко где есть они, новых не закупаем. 2. Есть приборы "Поиск" и подобные, реагируют на ток нулевой последовательности, при замыкании на землю если с ним зайти под линию показывают есть замыкание или нет на данном участке. Так и вычисляем под рабочим напряжением. 3. При 2 фазном КЗ на подстанции по току КЗ определяется участок поврежденный, прибор забыл как называется, со светодиодиками. 4. Ну и классика, делим на участки, выделяем поврежденный и в обход. Как вы мегаометром определяете на ВЛ-10/6 кВ и это согласуется с правилами, не понимаю. Это же надо линию в ремонт, установить ПЗ, присоединить мегаометр, вывести линию из ремонта, снять ПЗ прокрутить мегаометром(а здесь даже и перчатки не спасут от случайно поданного напряжения) и т.п. Геморно очень. У нас везде стоят Вакуумники и количество токов КЗ не актуально, отключил участок разьединителем, опробовал и т.д. |
|
|
| Гость_Насих_* |
20.8.2013, 8:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. Существуют УКЗ (указатели короткого замыкания) висят на опорах, при 2 фазном КЗ за ним, выпадают флажки. Бригада едет смотрит и определяет участок. Старый метод, уже редко где есть они, новых не закупаем. 2. Есть приборы "Поиск" и подобные, реагируют на ток нулевой последовательности, при замыкании на землю если с ним зайти под линию показывают есть замыкание или нет на данном участке. Так и вычисляем под рабочим напряжением. 3. При 2 фазном КЗ на подстанции по току КЗ определяется участок поврежденный, прибор забыл как называется, со светодиодиками. 4. Ну и классика, делим на участки, выделяем поврежденный и в обход. Как вы мегаометром определяете на ВЛ-10/6 кВ и это согласуется с правилами, не понимаю. Это же надо линию в ремонт, установить ПЗ, присоединить мегаометр, вывести линию из ремонта, снять ПЗ прокрутить мегаометром(а здесь даже и перчатки не спасут от случайно поданного напряжения) и т.п. Геморно очень. У нас везде стоят Вакуумники и количество токов КЗ не актуально, отключил участок разьединителем, опробовал и т.д. |
|
|
| Гость_Насих_* |
20.8.2013, 8:11
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Можно самому сделать УКЗ? кто сможет, дайте Фото
|
|
|
Vzhik Методы отыскания поврежденного участка в сетях 6-10кВ 8.9.2008, 21:16
*_Garik_* Цитатапроверяется сопротивление изоляции участка в... 9.9.2008, 12:39
электроник1 у нас никогда не делали вывода о том, что кабель н... 10.9.2008, 20:05
*_Garik_* Ну не всюду так продвинулись у нас мегометр самый ... 11.9.2008, 12:53
Игоррр Vzhik, Секционирование - наш ответ буржуям! 11.9.2008, 17:06
Vzhik Цитата(*_Garik_* @ 9.9.2008, 11:39) И как... 11.9.2008, 21:13
operby Цитата(Vzhik @ 11.9.2008, 21:13) Коллега ... 14.9.2009, 22:17
Гость У нас в Нижнем в РЭСе ОВБ пользуется УПК (указател... 28.7.2009, 13:34
БольшойД А откуда он запитывается?
У нас в РЭСе кенотрон бы... 31.7.2009, 20:54
Гость УПК автономный, на аккумуляторе, где-то раз в неде... 13.8.2009, 14:33
Гость_ЭМП_* без прожига, генератора, а если однофазное к.з. и ... 21.8.2009, 15:12
Гость Речь идет об "устройствах применяемых для оты... 25.8.2009, 12:21
Гость Цитата(Сергей ДД @ 7.9.2009, 8:39) 1. Сущ... 10.12.2010, 17:24
Dmitry_G Кроме всего прочего есть "Сириусы", где ... 7.9.2009, 22:10
Сергей ДД Вот приятно услышать ответ специалиста. Присоединя... 8.9.2009, 13:31
Гость "разошелся по Союзу с различными названиями У... 15.9.2009, 18:37
FrankHorrigan Цитата(Vzhik @ 8.9.2008, 22:16) Расскажит... 17.9.2009, 11:25
Сергей ДД Работа конечно интересная, но автор и сам признает... 19.9.2009, 23:49
Dmitry_G А чем вам не нравится "Поиск"? Прибор шо... 20.9.2009, 0:04
operby Цитата(Vzhik @ 8.9.2008, 21:16) Расскажит... 20.9.2009, 15:36
4y6ak Здравствуйте. Помогите с выбором мегаомметра. В на... 10.12.2010, 12:51
Trasher У нас используется мегомметр для поиска повреждени... 8.10.2010, 12:41
J72 При оперативно-аварийных ситуевинах рулит УПП-10.Т... 16.12.2010, 17:07
Vzhik Спасибо Всем за подробные и интересные ответы... 21.10.2011, 1:57
Retalf29 Очень действенный метод:
1) Разбираем линию, остап... 9.11.2012, 8:17![]() ![]() ![]() |
|