Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ванная комната

alekseivasilev
сообщение 21.6.2007, 8:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Добрый день.Подскажите пожалуйста такой вопрос:
Дома в ванной комнате поменяли трубы с метала на пластик.врезультате контур заземления ванны к трубам остался отрезанный .
Как можно теперь .без сварки подключить ванну к стояку водопровода и нужно ли это так как чугунной ванной имется акриловый вкладыш.
Можно ли зачистить водопроводную трубу затем намотать на нее спираль из медного провода Д 2.5мм*2 и стяжным хомутом сжать,второй конец просверлив отверстие в ножке ванной посадить на болт. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 28.6.2007, 18:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12)
Оленька
[quote
Вот еще одна по схожему проекту действует, ищет то, чего нет в нормативных документах.
Обясняю обобщено.
Для выполнения ДСУП для ванны оказывается достаточно соединения ванны с этим трубопроводом медным проводом с сечением 4 кв.мм. Ничего придумывать не нужно.


Как то странно получается. Вы утверждаете упорно, что нет нормативных указаний при том, что выше были приведены пункты ПУЭ. Очень странно...
Ваши утверждения очень напоминают выражения т. Жиглова: "... Я так сказал!...", без ссылок на конкретные пункты документов, статьи, только Ваше слово.

ПУЭ 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Или этот пункт
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Или отсюда
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.

По поводу сечений проводников ОСУП и ДСУП я указал на пункты ПУЭ, Вы их тоже не стали читать.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

1.7.137. ... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Далее Вы сказали - Выполнение ДСУП показал на примере из ПУЭ, где наглядно показано последовательное соединение ванны с трубами и далее с РЕ-шиной этажного щита.
Но ведь в том же ПУЭ неоднократно говорится следующее
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Кстати последнее предложение я выделил, чтобы указать почему применяется клеммная коробка. Так называемая шина ДСУП, которая по Вашим словам не существует в природе, но почему то выпускается промышленностью.
Коробка уравнивания потенциалов Э1031 и шина дополниетльного уравнивания потенциалов

Шина дополниетльного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП)
Назначение
Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП), (далее — шина ШДУП), предназначена для выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов в сантехкабинах и кухнях жилых и общественных зданий путём создания надёжного электрического контакта между нулевым защитным проводником (РЕ-проводником), групповой электрической розеточной сети данного помещения и доступными одновременному прикосновению сторонними проводящими частями: в сантехкабинах — трубами холодного и горячего водоснабжения и корпусом ванны; в кухнях — трубами холодного и горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования, подключенного к электрической сети по постоянной схеме, например, гидромассажных, нагревательных, вентиляционных и др. установок.
Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП производится в соответствии с ТУ 3431-008-33874352-2006. Сертификат №РОСС RU.АИ50.В01607.
Напоследок прилагаю последнюю версию схемы, которую получил сегодня.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alekseivasilev   Ванная комната   21.6.2007, 8:13
- - gomed12   Необходимо убедиться соединена ли труба к системе ...   21.6.2007, 12:18
- - savelij   врезультате контур заземления ванны к трубам остал...   21.6.2007, 12:34
- - alekseivasilev   Спасибо за ответы, а как в хрущевке, сделать допол...   21.6.2007, 13:33
- - gomed12   savelij ЦитатаА ведь и не было, по большому счету,...   21.6.2007, 13:55
- - Ziper   В ГОСТе нарисовано что подключается отдельной лини...   21.6.2007, 14:56
- - savelij   Ноу проблем. Можно подключить и к арматуре в стене...   21.6.2007, 15:10
- - gomed12   Вы совсем запутались. На ванне нет открытых провод...   21.6.2007, 16:31
- - savelij   Вот тут Вы не правы. А ваша чугунная ванна, а ваши...   21.6.2007, 16:35
- - gomed12   Давайте так, разберитесь между открытыми и сторонн...   22.6.2007, 8:19
- - alekseivasilev   Ребят, так как делать всетаки. У меня там еще ст...   22.6.2007, 9:58
- - savelij   Возможно Вам помогут вырезки из проекта. Не понял,...   22.6.2007, 15:29
- - savelij   Попробую выложить так:   22.6.2007, 16:14
- - gomed12   savelij путает сторонние и открытые проводящие час...   25.6.2007, 9:06
- - savelij   Бог с ней, с терминологией. Возможно я и ошибся, с...   25.6.2007, 11:02
- - gomed12   1.7.137. Сечение проводников основной системы урав...   25.6.2007, 15:02
- - savelij   Цитата(gomed12)Если бы проектант был грамотный, он...   25.6.2007, 15:13
- - gomed12   savelij ЦитатаА монтажникам лучше все делать по ут...   25.6.2007, 18:13
- - savelij   Позвольте с Вами не согласиться. Во первых это не ...   25.6.2007, 18:29
- - gomed12   ЦитатаК шине дополнительной системы уравнивания по...   25.6.2007, 20:47
- - savelij   Да уж, озадачили Вы меня по полной программе. Прид...   25.6.2007, 21:12
- - Оленька   прокладка кабеля   27.6.2007, 7:34
- - savelij   Возвращаясь к" картинкам с выставки" от ...   27.6.2007, 18:36
- - gomed12   Много ссылок только не понятно для кого они предна...   27.6.2007, 21:32
- - gomed12   Оленька ЦитатаА как проложить этот заземляющий про...   27.6.2007, 22:20
- - savelij   Цитата(gomed12)Оленька [quote Вот еще одна по схож...   28.6.2007, 18:09
- - gomed12   Цитата1.7.144. Присоединение каждой открытой прово...   2.7.2007, 13:19
- - savelij   По вопросу подключения ОПЧ и СПЧ к ДСУП - ещё раз ...   4.7.2007, 2:00
- - gomed12   Еще раз привожу часть схемы ПРАВИЛЬНОГО !...   4.7.2007, 9:35
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 4.7.2007, 10:35) А тепер...   4.7.2007, 14:12
- - gomed12   И так этот Ваш рисунок предложен как обязательный ...   4.7.2007, 20:54
- - savelij   Итак, начнем. gomed12 И так этот Ваш рисунок пре...   5.7.2007, 0:22
- - gomed12   Вы так и не ответили мне на мой вопрос остальных Ш...   5.7.2007, 17:59
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 5.7.2007, 18:59) Вы так ...   5.7.2007, 22:04
- - gomed12   ЦитатаПо проекту ШДУП в квартире одна. А Вы, прост...   9.7.2007, 12:10
- - savelij   Цитата(gomed12 @ 9.7.2007, 13:10) Интерес...   9.7.2007, 13:01
- - gomed12   Цитата...но в ПУЭ нет обязательного требования мон...   9.7.2007, 13:42
- - savelij   Ну вот и приплыли. Я не пытаюсь утверждать, что аб...   9.7.2007, 14:21
- - gomed12   ЦитатаВроде бы задается простой вопрос, решение во...   9.7.2007, 15:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 7:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены