Добрый день.Подскажите пожалуйста такой вопрос:
Дома в ванной комнате поменяли трубы с метала на пластик.врезультате контур заземления ванны к трубам остался отрезанный . Как можно теперь .без сварки подключить ванну к стояку водопровода и нужно ли это так как чугунной ванной имется акриловый вкладыш. Можно ли зачистить водопроводную трубу затем намотать на нее спираль из медного провода Д 2.5мм*2 и стяжным хомутом сжать,второй конец просверлив отверстие в ножке ванной посадить на болт. |
|
|
![]() |
28.6.2007, 18:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата(gomed12) Оленька
[quote Вот еще одна по схожему проекту действует, ищет то, чего нет в нормативных документах. Обясняю обобщено. Для выполнения ДСУП для ванны оказывается достаточно соединения ванны с этим трубопроводом медным проводом с сечением 4 кв.мм. Ничего придумывать не нужно. Как то странно получается. Вы утверждаете упорно, что нет нормативных указаний при том, что выше были приведены пункты ПУЭ. Очень странно... Ваши утверждения очень напоминают выражения т. Жиглова: "... Я так сказал!...", без ссылок на конкретные пункты документов, статьи, только Ваше слово. ПУЭ 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток. Или этот пункт 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Или отсюда ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) 701.413.1.6. Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. По поводу сечений проводников ОСУП и ДСУП я указал на пункты ПУЭ, Вы их тоже не стали читать. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. 1.7.137. ... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2. Далее Вы сказали - Выполнение ДСУП показал на примере из ПУЭ, где наглядно показано последовательное соединение ванны с трубами и далее с РЕ-шиной этажного щита. Но ведь в том же ПУЭ неоднократно говорится следующее 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. Кстати последнее предложение я выделил, чтобы указать почему применяется клеммная коробка. Так называемая шина ДСУП, которая по Вашим словам не существует в природе, но почему то выпускается промышленностью. Коробка уравнивания потенциалов Э1031 и шина дополниетльного уравнивания потенциалов Шина дополниетльного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП) Назначение Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП), (далее — шина ШДУП), предназначена для выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов в сантехкабинах и кухнях жилых и общественных зданий путём создания надёжного электрического контакта между нулевым защитным проводником (РЕ-проводником), групповой электрической розеточной сети данного помещения и доступными одновременному прикосновению сторонними проводящими частями: в сантехкабинах — трубами холодного и горячего водоснабжения и корпусом ванны; в кухнях — трубами холодного и горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования, подключенного к электрической сети по постоянной схеме, например, гидромассажных, нагревательных, вентиляционных и др. установок. Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП производится в соответствии с ТУ 3431-008-33874352-2006. Сертификат №РОСС RU.АИ50.В01607. Напоследок прилагаю последнюю версию схемы, которую получил сегодня.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
alekseivasilev Ванная комната 21.6.2007, 8:13
gomed12 Необходимо убедиться соединена ли труба к системе ... 21.6.2007, 12:18
savelij врезультате контур заземления ванны к трубам остал... 21.6.2007, 12:34
alekseivasilev Спасибо за ответы, а как в хрущевке, сделать допол... 21.6.2007, 13:33
gomed12 savelij
ЦитатаА ведь и не было, по большому счету,... 21.6.2007, 13:55
Ziper В ГОСТе нарисовано что подключается отдельной лини... 21.6.2007, 14:56
savelij Ноу проблем.
Можно подключить и к арматуре в стене... 21.6.2007, 15:10
gomed12 Вы совсем запутались. На ванне нет открытых провод... 21.6.2007, 16:31
savelij Вот тут Вы не правы. А ваша чугунная ванна, а ваши... 21.6.2007, 16:35
gomed12 Давайте так, разберитесь между открытыми и сторонн... 22.6.2007, 8:19
alekseivasilev Ребят, так как делать всетаки.
У меня там еще ст... 22.6.2007, 9:58
savelij Возможно Вам помогут вырезки из проекта. Не понял,... 22.6.2007, 15:29
savelij Попробую выложить так: 22.6.2007, 16:14
gomed12 savelij путает сторонние и открытые проводящие час... 25.6.2007, 9:06
savelij Бог с ней, с терминологией. Возможно я и ошибся, с... 25.6.2007, 11:02
gomed12 1.7.137. Сечение проводников основной системы урав... 25.6.2007, 15:02
savelij Цитата(gomed12)Если бы проектант был грамотный, он... 25.6.2007, 15:13
gomed12 savelij
ЦитатаА монтажникам лучше все делать по ут... 25.6.2007, 18:13
savelij Позвольте с Вами не согласиться. Во первых это не ... 25.6.2007, 18:29
gomed12 ЦитатаК шине дополнительной системы уравнивания по... 25.6.2007, 20:47
savelij Да уж, озадачили Вы меня по полной программе. Прид... 25.6.2007, 21:12
Оленька прокладка кабеля 27.6.2007, 7:34
savelij Возвращаясь к" картинкам с выставки" от ... 27.6.2007, 18:36
gomed12 Много ссылок только не понятно для кого они предна... 27.6.2007, 21:32
gomed12 Оленька
ЦитатаА как проложить этот заземляющий про... 27.6.2007, 22:20
gomed12 Цитата1.7.144. Присоединение каждой открытой прово... 2.7.2007, 13:19
savelij По вопросу подключения ОПЧ и СПЧ к ДСУП - ещё раз ... 4.7.2007, 2:00
gomed12 Еще раз привожу часть схемы ПРАВИЛЬНОГО !... 4.7.2007, 9:35
savelij Цитата(gomed12 @ 4.7.2007, 10:35) А тепер... 4.7.2007, 14:12
gomed12 И так этот Ваш рисунок предложен как обязательный ... 4.7.2007, 20:54
savelij Итак, начнем.
gomed12 И так этот Ваш рисунок пре... 5.7.2007, 0:22
gomed12 Вы так и не ответили мне на мой вопрос остальных Ш... 5.7.2007, 17:59
savelij Цитата(gomed12 @ 5.7.2007, 18:59) Вы так ... 5.7.2007, 22:04
gomed12 ЦитатаПо проекту ШДУП в квартире одна. А Вы, прост... 9.7.2007, 12:10
savelij Цитата(gomed12 @ 9.7.2007, 13:10) Интерес... 9.7.2007, 13:01
gomed12 Цитата...но в ПУЭ нет обязательного требования мон... 9.7.2007, 13:42
savelij Ну вот и приплыли.
Я не пытаюсь утверждать, что аб... 9.7.2007, 14:21
gomed12 ЦитатаВроде бы задается простой вопрос, решение во... 9.7.2007, 15:37![]() ![]() ![]() |
|