Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Резервное электроснабжение

PeterO
сообщение 28.6.2007, 10:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС.
Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 28.6.2007, 10:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Освещение, подключенное к ДЭС считается аварийным (точнее - освещение безопасности п.6.1.21 ПУЭ изд. 7). Согласно п.1.2.27 ПУЭ изд. 7 применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.


--------------------