Резервное электроснабжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Резервное электроснабжение |
28.6.2007, 10:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС. Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет? Спасибо. |
|
|
![]() |
28.6.2007, 10:26
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Освещение, подключенное к ДЭС считается аварийным (точнее - освещение безопасности п.6.1.21 ПУЭ изд. 7). Согласно п.1.2.27 ПУЭ изд. 7 применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
PeterO Резервное электроснабжение 28.6.2007, 10:10
PeterO Спасибо. В жилом доме я не посчитал группы от ДЭС ... 28.6.2007, 10:42
SergAn [b]PeterO писал
ЦитатаИ ещё: не нашёл в 7 издании... 28.6.2007, 14:36![]() ![]() ![]() |
|