Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите в какой нормативной литературе можно посмотреть расчёт падения напряжения при большой нагрузке в сети 10 кВ?
(ПС 110/35/10, к шинам 10 кВ присоединяется очень мощный потребитель, причём между 2-мя фазами и кратковременно, нужно расчитать падение напряяжения) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сопротивление провода вычисляется по формуле:
Rп = ρ(Lп/Sп) ρ - удельное сопротивление провода. Для меди составляет 0, 017 Ом*мм2/м, для алюминия – 0,029 Ом*мм2/м Lп – длина проводника, измеренная в метрах Sп – сечение проводника, измеренное в квадратных миллиметрах. При симметричной трехфазной нагрузке ток в проводе определяется из формулы: I = (P/1,73U) И, наконец, падение напряжения в проводе (жиле кабеля) составляет ΔU = I*R Более подробно проблема расписана (в том числе и для распределенной несимметричной нагрузки) на странице http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Расчетная таблица, правда, там заточена под 0,4 кВ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |