Защита от однофазных замыканий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от однофазных замыканий |
| Гость_Любаша_* |
27.6.2007, 8:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, чем можно защитить линию от однофазных замыканий? Линия однофазная 220 В, длинная (около 2 км), нагрузка 500 Вт, однофазный ток замыкания по расчетам выходит 70 А, тепловой расцепитель аппарата защиты для селективности должен быть не менее 25 А. С релейкой связываться желания нет, может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
|
|
|
![]() |
28.6.2007, 8:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]Любаша писала
Цитата может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
Попробуйте поставить автомат с характеристикой В (Iотс 3-5Iн) или Z (Iотс 2-3Iн). Можно увеличить сечение кабеля для увеличения тока КЗ. Но 220В на 2км это слишком длинная линия. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Любаша Защита от однофазных замыканий 27.6.2007, 8:41
Anatoli Заводская комплектация КТП предусматривает токове ... 28.6.2007, 6:42
Любаша Защита от однофазных замыканий 28.6.2007, 9:05![]() ![]() ![]() |
|