Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита от однофазных замыканий

Гость_Любаша_*
сообщение 27.6.2007, 8:41
Сообщение #1





Гости






Подскажите, чем можно защитить линию от однофазных замыканий? Линия однофазная 220 В, длинная (около 2 км), нагрузка 500 Вт, однофазный ток замыкания по расчетам выходит 70 А, тепловой расцепитель аппарата защиты для селективности должен быть не менее 25 А. С релейкой связываться желания нет, может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 28.6.2007, 8:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Любаша писала

Цитата
может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?


Попробуйте поставить автомат с характеристикой В (Iотс 3-5Iн) или Z (Iотс 2-3Iн). Можно увеличить сечение кабеля для увеличения тока КЗ. Но 220В на 2км это слишком длинная линия.


--------------------