Является ли такая последовательность действий при отключении ТП правильной. Сначало убеждаюсь что все потребители отключены, затем принудительно выключаю автоматические выключатели на стороне 0.4 кВ и после этого осуществляю видимый разрыв по средством разъединиетелей на стороне 6 кВ. Какие я допустил упущения с точки зрения ОТ и ТБ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andreywitaljevic...
сообщение 16.8.2013, 17:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



"Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А."
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цитата
1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете?

Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2013, 18:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23215
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 18:55) *
Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?

Не стану, но для этого существует ППР, кстати речь шла о ТП, а не КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nomatter   Отключение ТП 6/0.4 кВ   16.8.2013, 12:26
- - с2н5он   Что значит "все потребители отключены", ...   16.8.2013, 13:05
|- - Nomatter   Цитата(с2н5он @ 16.8.2013, 14:05) Что зна...   16.8.2013, 15:01
- - Andreywitaljevich   Обычно в нарядах пишем так: 1. Осмотр строительной...   16.8.2013, 14:19
|- - с2н5он   Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 15...   16.8.2013, 16:24
- - belok5   вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 6...   16.8.2013, 15:30
|- - Nomatter   Цитата(belok5 @ 16.8.2013, 16:30) вообще,...   16.8.2013, 15:37
- - belok5   там, правда, говорили, что и разъединитель должен ...   16.8.2013, 16:07
- - uvk2   Цитататр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузк...   16.8.2013, 17:32
|- - KVA   Цитата(uvk2 @ 16.8.2013, 18:32) Ну не раз...   16.8.2013, 18:17
- - Andreywitaljevich   "Допускается отключение и включение трехполюс...   16.8.2013, 17:55
|- - с2н5он   Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 18...   16.8.2013, 18:22
- - Nomatter   Может и не стоит отключать его. А если я открываю ...   17.8.2013, 14:45
- - uvk2   Цитатамне все равно нужна VI-я группа допуска ?Ну ...   17.8.2013, 18:03
- - S-cream   да, специалистов с шестой группой в наше время дне...   17.8.2013, 19:18
|- - KVA   Цитата(S-cream @ 17.8.2013, 19:18) д...   22.8.2013, 18:35
- - Nomatter   Ой да, я и имел в виду в вопросе нужна ли обязате...   17.8.2013, 23:08
- - Работник   ЦитатаА что, такие вообще бывают что ли? Нет. S-cr...   23.8.2013, 8:58
- - Sinus   На флоте есть такая группа. Но там все не как у лю...   3.9.2013, 1:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 17:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены