Замена проводки в доме. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена проводки в доме. |
10.8.2013, 21:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34894 |
Вопрос: решил полностью заменить совдэповскую проводку в частном доме. 3 комнаты, ванна, кухня, коридор, кладовка, подвал (газовый котёл, стиралка, микроволновка, электрочайник, утюг, ЖК-панель, мощный компьютер присутствуют). Нашёл организацию, которая выполнит работы, встречались, сказали примерную цену. Я им сказал, что решил разбивать по группам (кухня, ванна, впоследствии хозпостройки, розетки и свет). На что мне они сказали. что не стоит так разбивать группы, а лучше разбить по комнатам (с кабелем ВВГ НГ 1,5 и 2,5 мм2) и кухня, ванна, а впоследствии и хозпостройки, второй этаж.
Сказали также, что подвод к дому 6 мм2, но алюминиевый кабель, поскольку медь будет окисляться. Также сказали, что будет щиток, где будет автомат на ввод, узо, счётчик, автоматы на группы, и останется в нём место для добавочных автоматов (хочу позже добавить группу хозпостроек и второго этажа). Всё верно или есть где-то подвох? Прошу совета. |
|
|
![]() |
12.8.2013, 16:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата ps ИМХО ставить в цепь освещения диффы - неоправданная трата денег. Исключение сырые помещения. , полностю согласен, на свет диф. в ванну или подвал, да и то не кретично.Цитата Дом из деревянных щитов (т.н. финский домик) , хоть кто-то заикнулся, что по пожарке надо диф на ввод 300 мАА у Вас ввод 380 или 220 Цитата И диффавтоматов у меня получается 13 ДОФИГАААААААА Цитата ...подвод к дому 6 мм2, но алюминиевый кабель, поскольку медь будет окисляться... откройте тайну, какой ввод КЛ/ВЛ Заземление делайте полюбому |
|
|
Zyklon Замена проводки в доме. 10.8.2013, 21:47
S-cream По поводу разибения на группы - оба варианта имеют... 10.8.2013, 22:00
Zyklon Цитата(S-cream @ 10.8.2013, 22:00) К... 10.8.2013, 22:10
S-cream Тогда хоть кабель-канал пластиковый используйте...... 10.8.2013, 22:15
Zyklon Цитата(S-cream @ 10.8.2013, 22:15) Т... 10.8.2013, 22:53
S-cream 1. Кабель-канал.
2. Ничего. Можно взять потолще - ... 10.8.2013, 22:58
ВВ Цитата(Zyklon @ 10.8.2013, 21:47) ...подв... 11.8.2013, 1:21
Sinus УЗО на вводе, не самое лучшее решение. 11.8.2013, 2:08
Zyklon Разрешите спросить у Вас ещё совета.
1. Ниже предо... 12.8.2013, 12:59
Sinus По группам делите как вам угодно. Я у себя дома сд... 12.8.2013, 13:23
Zyklon Sinus, т.е. можно в моём случае сделать так: кажду... 12.8.2013, 14:03
Sinus Цитатат.е. можно в моём случае сделать так:
Я же в... 12.8.2013, 14:20
Zyklon ЦитатаЯ же вам говорю можно как угодно, Вам решать... 12.8.2013, 14:53
Sinus Конечно нормально, главное что бы Вам удобно было.... 12.8.2013, 15:33
savelij® Цитата(Sinus @ 12.8.2013, 16:33) ...ИМХО ... 12.8.2013, 17:35
Сергей Г ЦитатаТоже ИМХО
Цитата
Дом из деревянных щитов (т.... 12.8.2013, 17:37
savelij® Я не про ввод, а про групповые дифы.
Вполне нормал... 12.8.2013, 17:51
Zyklon ЦитатаА у Вас ввод 380 или 220
220
Цитатаоткройте ... 12.8.2013, 21:24
Костян челябинский прочитал бегло. На первый взгляд этот тип только п... 12.8.2013, 21:34
savelij® ЦитатаПро УЗО и диффавтоматы он сказал, что это со... 13.8.2013, 0:14
Zyklon Я понял, что от наших электриков ждать чудес не ст... 13.8.2013, 22:05
Сергей Г Цитатаа) Кабель подвода к дому (в щиток)- 10 мм2. ... 14.8.2013, 8:39
Zyklon Нашёл человека, который будет менять мне проводку ... 20.8.2013, 9:21
ink_elec Цитата(Zyklon @ 20.8.2013, 12:21) Огранич... 20.8.2013, 10:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 3:26 |
|
|
|
|