Есть ли в каких либо нормах и правилах конкретные предписания по степени защиты оболочки электрооборудования, т.е. для таких-то помещений такая-то степень защиты.....Или такой вопрос...Какой степени защиты должно быть оборудование в щитовом помещении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 27.6.2007, 8:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]DENISKA писал

Цитата
Есть ли в каких либо нормах и правилах конкретные предписания по степени защиты оболочки электрооборудования


В ПУЭ

Если щитовая в помещении, не подвержена воздействию осадков, крыша не протечет, сверху никто не затопит, то можно IP00 (если помещение не пожароопасное)
Кроме этого читай п.1.7.72 ПУЭ изд.7


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!