Есть ли в каких либо нормах и правилах конкретные предписания по степени защиты оболочки электрооборудования, т.е. для таких-то помещений такая-то степень защиты.....Или такой вопрос...Какой степени защиты должно быть оборудование в щитовом помещении?
|
|
|
![]() |
27.6.2007, 8:56
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]DENISKA писал
Цитата Есть ли в каких либо нормах и правилах конкретные предписания по степени защиты оболочки электрооборудования
В ПУЭ Если щитовая в помещении, не подвержена воздействию осадков, крыша не протечет, сверху никто не затопит, то можно IP00 (если помещение не пожароопасное) Кроме этого читай п.1.7.72 ПУЭ изд.7 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
DENISKA IP 26.6.2007, 16:04
ЭВОКС Посмотрите тут:
http://www.abn.ru/catalog/inf/ip/i... 27.6.2007, 2:34
DENISKA Спасибо друзья... 27.6.2007, 9:23![]() ![]() ![]() |
|