Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 11.8.2013, 21:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(рус ян @ 11.8.2013, 16:12) *
Почему трансформаторы тока подключаются именно к фазам А и С в распред устройствах до 1000В? icon_confused.gif

Два ТТ (да, обычно в фазах А и С) ставят на отходящих фидерах в сетях с изолированной нейтралью 6...35 кВ. Почему два? В целях экономии (считают, что система симметрична, и для целей измерения мощности-энергии достаточно иметь ТТ в двух фазах. Для устройств РЗА также (в большинстве случаев) хватает 2-х ТТ (т.к в этих цепях не бывает однофазных коротких замыканий.) Для защиты от замыканий на землю устанавливают на фидерах 6...10 кв "бублик".
В сетях до 1000 В можно (если энергосбыт не возразит) ставить 2-а ТТ, если уверены, что нагрузка будет стабильно-симметричной.
Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены