Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО без заземления

051083
сообщение 30.7.2013, 7:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Корпус эл. плиты занулен. Хозяева просят установить УЗО или ДИФ. Если смысл в установке УЗО если нет заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 16:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А вот интересную картинку нашел как УЗО ставить при разной системе заземления. Однако написано что при TN-C УЗО устанавливать запрещено. И кто что думает за это?Ну в смысле это реально запрещено или просто мнение художников.
Эскизы прикрепленных изображений

ежели имеется в виду левая нижняя схема, то такую я вижу первый раз, даже не знаю как она могла прийти в голову.
больше волнует рис. по середине с хмурыми розетками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sem_*
сообщение 8.8.2013, 21:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 16:06) *
больше волнует рис. по середине с хмурыми розетками.

человек который знает что такое схема замещения сразу увидит проколы или приколы icon_biggrin.gif
вот вам ваши розетки с измененным видом на жизнь
это ваше право делать проводку со вкусом дизайнера и маразма, главное что бы было все чики-чики.

вообщем так, автор рисунка считает, что защитный проводник должен быть магистральный и только пайкой или сваркой, болтовое соединение не хляет! - да уж?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 51083   УЗО без заземления   30.7.2013, 7:33
- - Работник   УЗО и заземление работают друг без друга спокойно....   30.7.2013, 8:23
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 30.7.2013, 9:23) УЗО и ...   30.7.2013, 8:45
- - Сергей Г   ЦитатаКорпус эл. плиты занулен. Хозяева просят уст...   30.7.2013, 8:53
- - Pantryk   С заземлением узо сработает при утечке на корпус. ...   30.7.2013, 9:11
- - 51083   Тогда еще один вопрос. А если корпус не занулен. У...   30.7.2013, 9:34
- - Pantryk   Ну как я и написал, немного трехонет, но отключит....   30.7.2013, 9:48
|- - planerist916   Цитата(Pantryk @ 30.7.2013, 9:48) Ну как ...   30.7.2013, 12:20
- - 51083   Оперативно, спасибо!! Только тут было напи...   30.7.2013, 9:53
- - Pantryk   Только не ноль взят до узо, а провод зануления под...   30.7.2013, 10:07
- - Сергей Г   Цитатаесть ноль или нет - узо сработает, правда по...   30.7.2013, 12:29
- - Работник   Transformator, про это и говорю. Ноль взятый до УЗ...   30.7.2013, 15:56
- - roadster   Цитата(51083 @ 30.7.2013, 7:33) Корпус эл...   7.8.2013, 11:03
- - Сергей Г   ЦитатаА оно гля как просто у пацанов. а шо делать,...   7.8.2013, 11:35
- - Сергей Г   Цитатаа чем пацаны тебе не по-нраву. спокуха, мы р...   7.8.2013, 12:46
|- - Гость_osa_*   Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:46) спокух...   7.8.2013, 13:10
||- - Pantryk   Цитата(Гость_osa_* @ 7.8.2013, 13:10) Вас...   7.8.2013, 13:40
|- - Ылектрик   Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:46) спокух...   7.8.2013, 15:42
- - savelij®   Цитатаведь в хату заходит один PEN совмещенный про...   7.8.2013, 21:11
|- - Гость_as_*   Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 21:11) Вообще...   7.8.2013, 21:32
- - Гость_as_*   Да вот ещё забыл дописать. Приборы, ни какие зазем...   7.8.2013, 21:53
- - savelij®   Заметьте, что никто не заявлял, что УЗО не сработа...   7.8.2013, 22:27
- - Гость_as_*   Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 22:27) Заметь...   7.8.2013, 22:41
|- - savelij®   Цитата(Гость_as_* @ 7.8.2013, 23:41) укаж...   7.8.2013, 23:16
- - Сергей Г   мдя, у меня дядька ракетчик-электронщик, но он мне...   8.8.2013, 9:04
- - шахтер   Сергей Г,Да все оно почти так.только беда то в том...   8.8.2013, 9:45
|- - Гость_as_*   Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 9:45) Сергей Г....   8.8.2013, 11:21
- - Сергей Г   ЦитатаИли вы тоже считаете что при TN-C взяли ноль...   8.8.2013, 10:24
- - Сергей Г   ЦитатаВ электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённ...   8.8.2013, 12:23
- - шахтер   Слышь морячок мы конечно извиняемся что не поняли ...   8.8.2013, 14:23
|- - Ылектрик   Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 15:23) Все мужи...   8.8.2013, 14:41
|- - Гость_as_*   Сообщение удалено. Причина - не в рамках темы.   8.8.2013, 15:16
- - ЭВОКС   Господа, призываю к уважению и такту. Эта тема вз...   8.8.2013, 14:44
- - Сергей Г   Сообщение удалено. Причина - не в рамках темы.   8.8.2013, 15:27
- - ЭВОКС   С уважением, ЭВОКС   8.8.2013, 15:36
- - шахтер   А вот интересную картинку нашел как УЗО ставить пр...   8.8.2013, 15:51
- - Сергей Г   ЦитатаА вот интересную картинку нашел как УЗО став...   8.8.2013, 16:06
|- - sem   Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 16:06) больше...   8.8.2013, 21:56
- - шахтер   Ну розетки те хмурые я тоже так делал,косячим иног...   8.8.2013, 16:28
|- - haramamburu   Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 17:28) Ну розет...   8.8.2013, 17:22
- - Сергей Г   ЦитатаМой то вопрос не за ноль на корпусе там и еж...   8.8.2013, 16:53
- - шахтер   Да при чем тут разрываем ноль?? Узо то разрывает н...   8.8.2013, 17:11
- - Сергей Г   ЦитатаЛадно забудем,спрошу лучше на другом форуме....   8.8.2013, 17:25
|- - шахтер   Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 18:25) так я ...   8.8.2013, 18:49
- - Сергей Г   ЦитатаМама роди меня обратно ! Ну где я писал ...   8.8.2013, 19:18
- - Pantryk   Я отчасти согласен с haramamburu, что это чистая T...   9.8.2013, 9:28
- - haramamburu   Pantryk, Не согласен... не повторка определяет тип...   9.8.2013, 11:30
- - Pantryk   Согласно 7 ПУЭ получается, для однофазных приемник...   9.8.2013, 16:48
|- - haramamburu   Цитата(Pantryk @ 9.8.2013, 17:48) Согласн...   9.8.2013, 16:56
- - Сергей Г   Система ТНЦ х знает каких годов, разработки и т. д...   9.8.2013, 17:02
|- - haramamburu   Цитата(Сергей Г @ 9.8.2013, 18:02) Систем...   9.8.2013, 18:13
- - Сергей Г   ЦитатаИ при нормальных СУП/ДСУП - УЗО по сути нафи...   9.8.2013, 18:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены