Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
21.7.2013, 19:53
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
![]() |
8.8.2013, 11:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уже приводились. А ваньку валять можно бесконечно.
|
|
|
8.8.2013, 11:43
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Уже приводились. Отдельные зажимы для РЕ и N на шине предусмотрены. Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 11:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 12:33
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S, с использованием единственной PEN-шины. Открыв свое "дело", можете не слабо приподняться на экономии меди 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Угу, только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников." Которые потом нужно соединить, той самой перемычкой. Это не "зажимы или шины" на одной шине. |
|
|
8.8.2013, 12:56
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы Вас ни кто не заставляет все проводники под один зажим подключать, зажимов на шине предостаточно.Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 12:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:14
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования? Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. А если в руки попадает серийный щит, то после модификации г-н рационализатор тащит в утиль некоторое количество цветмета. Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта |
|
|
8.8.2013, 13:25
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. 1 Перемычка это какой проводник?2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:42
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1 Перемычка это какой проводник? 2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? 3. В основном применяется PE+N, но это еще не запрет. 1. Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. 2. Разумеется. При этом два варианта а) PEN-проводники потребителей с TN-С подключаются до точки разделения (со стороны подключения PEN-проводника). Потребители с TN-C-S - после точки разделения. б) Три шины последовательно PEN - PE - N. 3. В основном применяется TN-C-S, а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Но с вашей-то помощью нам удастся ощутимо увеличить экспорт меди Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 13:47 |
|
|
8.8.2013, 14:38
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины, тогда "ху из ху" всем понятно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 16:07
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины.. Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Две шины используют потому, что именно так предписано в НД (разделение для TN). И кривое толкование (как у вас с зажимами) тут никак не возможно (типа: шины на одной шине). Хотя у вас .. (Я совсем забыл, вы же однажды все PENы в TN-C поперекрашивали Фантазии на тему единой PEN-шины для PE и N-проводников изрядно повеселили. Однако я вам тут уже ничем не помогу. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 16:18 |
|
|
8.8.2013, 17:18
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Опять?Смотрите на готовое изделие: [attachment=27448:_____________.PNG] ГОСТ Р 51732-01 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. http://www.zondir.ru/docs/gost-raspredustr...ie-usloviya.htm
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 17:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 17:31
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Опять? Почему опять? На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. N-проводники подключаются к N-шине. Ждем от вас серийную PEN-ГЗШ с подключением непосредственно к ней "нескольких проводников" N отходящих линий. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 17:33 |
|
|
8.8.2013, 17:46
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. Которая съемная, если че. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 21:01
Сообщение
#14
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18252 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Которая съемная, если че. Но при этом перемычка не является "несколькими проводниками" N отходящих линий, которые должны быть подключены непременно к N шине. Для этого в "готовом изделии" явно предусмотрена отдельная шина, промаркированная (для упорно не понимающих) синеньким, места подключения N-проводников расположены на этой N-шине, они и подписаны. Другая шина, к которой подключается PEN-проводник (место подключения подписано) является РЕ-шиной. Промаркирована желто-зеленым (без присутствия синего). Шина РЕ соединена с шиной N единственной перемычкой по определению. Ни одного другого проводника N к шине РЕ не подключается. После вышесказанного хотелось бы, чтобы вы более не отождествляли этот классический пример разделения PEN-проводника со своим "рацпредложением": Цитата(Олега @ 7.8.2013, 17:18) *а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ? Цитата(ink_elec) Как обычно, к ГЗШ, не правильно? Еще раз обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ |
|
|
||
Слава Разделение РЕN 21.7.2013, 19:53
savelij® Есть сомнения по поводу существования такого пункт... 21.7.2013, 20:02
Олега Слава, в моем понимании всё как раз наоборот должн... 21.7.2013, 20:56
Слава Этот вопрос был задан мне на экзамене инспектором ... 22.7.2013, 12:19
ink_elec Цитата(Слава @ 22.7.2013, 15:19) Этот воп... 22.7.2013, 12:35
с2н5он Цитата(Слава @ 22.7.2013, 13:19) цампы на... 22.7.2013, 14:45
ez81 Цитата(с2н5он @ 22.7.2013, 14:45) в поряд... 22.7.2013, 16:51
Слава Вопрос - где это прописано в НТД? А задал он его п... 22.7.2013, 19:23
Гость Цитата(Слава @ 22.7.2013, 19:23) Вопрос -... 24.7.2013, 11:46
с2н5он Сомнительно, что где то есть, исходя из этой логик... 22.7.2013, 19:45
Слава ЦитатаОценка состояния переключающих устройств про... 25.7.2013, 16:11
Гость Цитата(Слава @ 25.7.2013, 16:11) В данном... 26.7.2013, 8:03
Transformator Цитата(Слава @ 25.7.2013, 17:11) Просто п... 28.7.2013, 7:02
gomed12 Цитата(Слава @ 21.7.2013, 19:53) Помогите... 27.7.2013, 22:40
Олега Цитата(gomed12 @ 27.7.2013, 22:40) ПУЭ п.... 28.7.2013, 2:19
uvk2 ЦитатаПУЭ п.1.7.135 единственный нд, где дан спосо... 28.7.2013, 8:36
Transformator Цитата(uvk2 @ 28.7.2013, 8:36) gomed12, а... 28.7.2013, 10:07
uvk2 Не думаю, что это не принципиально. 28.7.2013, 10:21
Олега В рекомендуемом приложении к ГОСТ Р 51732-01 точка... 28.7.2013, 10:48
Слава Цитата(Transformator @ 28.7.2013, 8:02) И... 28.7.2013, 12:59
Олега Цитата(Слава @ 28.7.2013, 12:59) Кстати в... 28.7.2013, 14:37
Слава ЦитатаОднако если ее выполнить двумя проводниками ... 28.7.2013, 18:06
Олега Цитата(Слава @ 28.7.2013, 18:06) Повторю ... 28.7.2013, 23:28
Гость А такое допустимо: в ВРУ ставим одну шину ,условно... 28.7.2013, 20:36
с2н5он И какая у Вас шина получается? 28.7.2013, 20:46
Гость Как бы 2 шины , PE и N; смысл какой -то ли перем... 28.7.2013, 21:15
с2н5он Цитата(Гость @ 28.7.2013, 22:15) Как бы 2... 28.7.2013, 21:22
Гость Для полного счастья одну половину этой шины можно ... 28.7.2013, 21:22
Слава Цитата(Слава @ 21.7.2013, 20:53) Помогите... 29.7.2013, 15:04
gomed12 Приветствую всех!
Слава, есть прописные истины... 1.8.2013, 23:58
ink_elec Цитата(gomed12 @ 2.8.2013, 2:58) Смотрите... 2.8.2013, 11:07

Олега Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 11:07) Смотри... 2.8.2013, 11:53

ink_elec Цитата(Олега @ 2.8.2013, 14:53) PEN-прово... 2.8.2013, 12:32

Олега Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 13:32) Вы тож... 2.8.2013, 13:36
Слава Цитата(gomed12 @ 1.8.2013, 23:58) ...есть... 2.8.2013, 12:21
ink_elec Цитата(Олега @ 2.8.2013, 16:36) В этом ва... 2.8.2013, 15:52
gomed12 Cпасибо за картинку, все стало еще убедительнее. В... 2.8.2013, 12:48
Олега Видимо gomed12 был где-то не внимателен.
Вы же вид... 2.8.2013, 20:17
ink_elec Цитата(Олега @ 2.8.2013, 23:17) Видимо go... 2.8.2013, 20:40
Олега Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 20:40) .. но ... 3.8.2013, 1:55
Гость все таки где же перемычки делать? а то смотрю для ... 3.8.2013, 9:55
Гость Цитата(Гость @ 3.8.2013, 9:55) все таки г... 3.8.2013, 13:16
Гость Это из ГОСТ 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулеву... 4.8.2013, 12:04
Гость Как бы получается прав gomed12. У солидных произ... 4.8.2013, 12:45
Олега Цитата(Гость @ 4.8.2013, 12:45) У солидны... 4.8.2013, 14:04
Pantryk Меня уже давно интерисует вопрос как правильно это... 5.8.2013, 14:11
Олега А пост 19 посмотреть ? 5.8.2013, 14:24
Pantryk Благодарю. С самого начала читал, но пропустил. 5.8.2013, 15:20
gomed12 Вся процедура разделения довольно таки точно распи... 6.8.2013, 0:02
Слава Извините за отсутствие. смотрю нагородили тут кучу... 6.8.2013, 19:15
Олега Цитата(Слава @ 6.8.2013, 19:15) ..смотрю ... 6.8.2013, 20:16
ink_elec Цитата(Олега @ 6.8.2013, 23:16) А если ли... 7.8.2013, 10:32
Олега Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 10:32) Достат... 7.8.2013, 11:42
ink_elec Цитата(Олега @ 7.8.2013, 14:42) Я хоть г... 7.8.2013, 14:08
Олега Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 14:08) А где ... 7.8.2013, 14:18
ink_elec Цитата(Олега @ 7.8.2013, 17:18) а вы N-пр... 7.8.2013, 14:22

Олега Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 14:22) Как об... 7.8.2013, 14:33

ink_elec Цитата(Олега @ 7.8.2013, 17:33) N-проводн... 7.8.2013, 16:29

Олега Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 16:29) 1. А у... 7.8.2013, 17:41

ink_elec Цитата(Олега @ 7.8.2013, 20:41) Не ожидал... 7.8.2013, 19:07

Олега Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 19:07) Ни чег... 7.8.2013, 21:05

ink_elec Цитата(Олега @ 8.8.2013, 0:05) Надо, а то... 8.8.2013, 7:32
gomed12 Цитата(Олега @ 7.8.2013, 15:18) Рисовать ... 7.8.2013, 22:28
Олега Цитата(gomed12 @ 7.8.2013, 23:28) Действи... 8.8.2013, 9:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.8.2013, 23:28) А навст... 8.8.2013, 10:12
ink_elec Цитата(Олега @ 8.8.2013, 13:12) .., а так... 8.8.2013, 10:46
Гость Т.е. если ,допустим, перемычка с края: контакт РЕN... 6.8.2013, 6:40
gomed12 Цитата(Гость @ 6.8.2013, 7:40) Т.е. если ... 6.8.2013, 14:18
Олега Сразу за кисточку, красить.. Пока еще официально ... 6.8.2013, 9:20
Pantryk Цитата(Олега @ 6.8.2013, 9:20) А почему т... 6.8.2013, 9:34
Олега Цитата(Pantryk @ 6.8.2013, 10:34) .. с уч... 6.8.2013, 11:28
Гость Цитата(Олега @ 6.8.2013, 11:28) Это не то... 6.8.2013, 13:08
Pantryk Цитата(Олега @ 6.8.2013, 12:28) Это не то... 6.8.2013, 21:12
Олега Заземляющего проводника. 6.8.2013, 13:11
Олега Олега слегка внимателен. И даже почти согласен с р... 6.8.2013, 16:52
gomed12 Хорошо, давайте разберемся.
1. При питании от одно... 7.8.2013, 8:37
ЛЕША А что такое зажим? Болтовое соединение-это зажим? ... 8.8.2013, 2:44
ink_elec Цитата(Олега @ 9.8.2013, 0:01) Но при это... 9.8.2013, 12:28
gomed12 Цитата(Олега @ 8.8.2013, 22:01) Шина РЕ с... 9.8.2013, 14:33
Олега Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 12:28) Узел д... 9.8.2013, 19:46
ink_elec Цитата(Олега @ 9.8.2013, 22:46) Что-то вы... 9.8.2013, 21:22
Олега Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 21:22) Вы пра... 9.8.2013, 22:00
ink_elec Цитата(Олега @ 10.8.2013, 0:43) Я так пон... 9.8.2013, 22:05
Олега Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 22:05) 1. Есл... 9.8.2013, 22:12
ink_elec Цитата(Олега @ 10.8.2013, 1:12) 1. Потому... 9.8.2013, 23:59
Олега Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 23:48) 1. Про... 10.8.2013, 0:04
ink_elec Не твое? 10.8.2013, 0:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 1:48 |
|
|
|
|