УЗО без заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО без заземления |
30.7.2013, 7:33
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Корпус эл. плиты занулен. Хозяева просят установить УЗО или ДИФ. Если смысл в установке УЗО если нет заземления?
|
|
|
![]() |
8.8.2013, 9:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Сергей Г,Да все оно почти так.только беда то в том что зануление при TN-C и зануление при TN-S немного разные вещи.Или вы считаете что разницы нет?Вот я и попытался спросить у автора вопроса что он имеет в виду под словом что прибор его занулен,автор не ответил,а тут еще этот с ракушками своими отвлек чтобы пиписьками померятся в песочнице.Ну че вы в самом деле пацаны правда разницы не понимаете или придуриваетесь.Или вы тоже считаете что при TN-C взяли ноль до УЗО и тот ноль от этого превратился сразу в защитный ноль.И что никакой опасности от этого не видите? Бросьте мужики таким глупым быть нельзя чтобы это не понимать.А первый признак электролоха это если электрик искренне считает что разницы между РЕ и N нет никакой потому что они вон в шиту на одной перемычке сидят вместе с заземлением.Так тогда мне интересно а почему эти электролохи находят разницу между нолем и фазой ведь в силовом трансформаторе это тоже одна обмотка.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 10:03 |
|
|
| Гость_Гость_as_*_* |
8.8.2013, 11:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Сергей Г....заземлением.Так тогда мне интересно а почему эти электролохи находят разницу между нолем и фазой ведь в силовом трансформаторе это тоже одна обмотка. а ты то оказывается ещё и тупенький, между плюсом и минусом на аккумуляторных батареях , если не считать направления тока, тоже ни какой разницы нет, пока какой нибудь полюс не сделают общим, то-есть массой. тоже и в однофазных и многофазных генераторах тока. Обмотки имеют начало, конец и даже среднею точку. Схема их соединения тоже имеет большое значение, а также и потенциал точки соединения многофазных обмоток - которую называют нейтраль. заземлять нейтраль стали не сразу - а когда поняли, что это такое, с чем его можно есть и к каким проблемам и трагедиям это приводило. даже само заземление нейтрали не сразу имело тот вид, какой щас называют типом сетей. заземление нейтрали также преследует уравнивание потенциала. не всякий конец обмотки или точку соединения обмоток можно заземлять - ну да тебе этого не понять, у тебя все одно. иди уголь добывай |
|
|
51083 УЗО без заземления 30.7.2013, 7:33
Работник УЗО и заземление работают друг без друга спокойно.... 30.7.2013, 8:23
Transformator Цитата(Работник @ 30.7.2013, 9:23) УЗО и ... 30.7.2013, 8:45
Сергей Г ЦитатаКорпус эл. плиты занулен. Хозяева просят уст... 30.7.2013, 8:53
Pantryk С заземлением узо сработает при утечке на корпус. ... 30.7.2013, 9:11
51083 Тогда еще один вопрос. А если корпус не занулен. У... 30.7.2013, 9:34
Pantryk Ну как я и написал, немного трехонет, но отключит.... 30.7.2013, 9:48
planerist916 Цитата(Pantryk @ 30.7.2013, 9:48) Ну как ... 30.7.2013, 12:20
51083 Оперативно, спасибо!!
Только тут было напи... 30.7.2013, 9:53
Pantryk Только не ноль взят до узо, а провод зануления под... 30.7.2013, 10:07
Сергей Г Цитатаесть ноль или нет - узо сработает, правда по... 30.7.2013, 12:29
Работник Transformator, про это и говорю. Ноль взятый до УЗ... 30.7.2013, 15:56
roadster Цитата(51083 @ 30.7.2013, 7:33) Корпус эл... 7.8.2013, 11:03
Сергей Г ЦитатаА оно гля как просто у пацанов.
а шо делать,... 7.8.2013, 11:35
Сергей Г Цитатаа чем пацаны тебе не по-нраву.
спокуха, мы р... 7.8.2013, 12:46
Гость_osa_* Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:46) спокух... 7.8.2013, 13:10

Pantryk Цитата(Гость_osa_* @ 7.8.2013, 13:10) Вас... 7.8.2013, 13:40
Ылектрик Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:46) спокух... 7.8.2013, 15:42
savelij® Цитатаведь в хату заходит один PEN совмещенный про... 7.8.2013, 21:11
Гость_as_* Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 21:11) Вообще... 7.8.2013, 21:32
Гость_as_* Да вот ещё забыл дописать.
Приборы, ни какие зазем... 7.8.2013, 21:53
savelij® Заметьте, что никто не заявлял, что УЗО не сработа... 7.8.2013, 22:27
Гость_as_* Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 22:27) Заметь... 7.8.2013, 22:41
savelij® Цитата(Гость_as_* @ 7.8.2013, 23:41) укаж... 7.8.2013, 23:16
Сергей Г мдя, у меня дядька ракетчик-электронщик, но он мне... 8.8.2013, 9:04
Сергей Г ЦитатаИли вы тоже считаете что при TN-C взяли ноль... 8.8.2013, 10:24
Сергей Г ЦитатаВ электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённ... 8.8.2013, 12:23
шахтер Слышь морячок мы конечно извиняемся что не поняли ... 8.8.2013, 14:23
Ылектрик Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 15:23) Все мужи... 8.8.2013, 14:41
Гость_as_* Сообщение удалено.
Причина - не в рамках темы. 8.8.2013, 15:16
ЭВОКС Господа, призываю к уважению и такту.
Эта тема вз... 8.8.2013, 14:44
Сергей Г Сообщение удалено.
Причина - не в рамках темы. 8.8.2013, 15:27
ЭВОКС С уважением,
ЭВОКС 8.8.2013, 15:36
шахтер А вот интересную картинку нашел как УЗО ставить пр... 8.8.2013, 15:51
Сергей Г ЦитатаА вот интересную картинку нашел как УЗО став... 8.8.2013, 16:06
sem Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 16:06) больше... 8.8.2013, 21:56
шахтер Ну розетки те хмурые я тоже так делал,косячим иног... 8.8.2013, 16:28
haramamburu Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 17:28) Ну розет... 8.8.2013, 17:22
Сергей Г ЦитатаМой то вопрос не за ноль на корпусе там и еж... 8.8.2013, 16:53
шахтер Да при чем тут разрываем ноль?? Узо то разрывает н... 8.8.2013, 17:11
Сергей Г ЦитатаЛадно забудем,спрошу лучше на другом форуме.... 8.8.2013, 17:25
шахтер Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 18:25) так я ... 8.8.2013, 18:49
Сергей Г ЦитатаМама роди меня обратно ! Ну где я писал ... 8.8.2013, 19:18
Pantryk Я отчасти согласен с haramamburu, что это чистая T... 9.8.2013, 9:28
haramamburu Pantryk, Не согласен... не повторка определяет тип... 9.8.2013, 11:30
Pantryk Согласно 7 ПУЭ получается, для однофазных приемник... 9.8.2013, 16:48
haramamburu Цитата(Pantryk @ 9.8.2013, 17:48) Согласн... 9.8.2013, 16:56
Сергей Г Система ТНЦ х знает каких годов, разработки и т. д... 9.8.2013, 17:02
haramamburu Цитата(Сергей Г @ 9.8.2013, 18:02) Систем... 9.8.2013, 18:13
Сергей Г ЦитатаИ при нормальных СУП/ДСУП - УЗО по сути нафи... 9.8.2013, 18:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 8:47 |
|
|
|
|